Durchflussoptimierung bei Heizkörpern in Bestandsimmobilie

von Markus S. · 19.10.2026, 05:02 · 15 Aufrufe · 5 Antworten

Markus S. · 19.10.2026, 05:02

Hallo zusammen, ich habe meine Monoblock-Wärmepumpe im Altbau nun in Betrieb genommen. Die Anlage läuft, aber ich habe den Eindruck, dass die alten Heizkörper im ersten Stock nicht richtig warm werden, während es im Wohnzimmer unten glüht. Ich vermute, dass die Pumpe nicht genügend Volumenstrom schafft, weil die Rohrleitungen aus den 80ern vielleicht zu eng dimensioniert sind. Wie seid ihr bei euren Bestandsanlagen vorgegangen? Sollte ich versuchen, die Heizkörperventile komplett zu öffnen und die Heizkurve massiv abzusenken, oder macht es mehr Sinn, erst einmal die Umwälzpumpe der Wärmepumpe auf einen höheren festen Wert zu stellen? Ich bin unsicher, ob der Druckverlust bei den alten Verrohrungen zu hoch ist. Über Tipps, wie ihr den hydraulischen Abgleich bei ähnlichen Gegebenheiten angegangen seid, wäre ich sehr dankbar. Ich möchte vermeiden, dass die WP ständig in die Hochdruckstörung geht, weil die Wärme nicht schnell genug in den Vorlauf abtransportiert wird.

Jürgen M. · 19.10.2026, 05:02

Hallo Markus. Als SHK-Meister rate ich Ihnen dringend von blindem Herumdrehen an der Umwälzpumpe ab. Wenn Ihre Leitungen aus den 80ern tatsächlich unterdimensioniert sind, führt eine höhere Pumpenleistung nur zu Strömungsgeräuschen und verbraucht unnötig Strom, löst aber nicht das Problem der ungleichmäßigen Wärmeverteilung. Haben Sie bereits einen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B durchgeführt? Bei Wärmepumpen ist das laut VDI 4645 für eine effiziente Förderung im Rahmen der BEG-Richtlinien sowieso unumgänglich. Prüfen Sie zuerst die Voreinstellungen an den Thermostatventilen. Oft sind diese in den oberen Stockwerken noch auf Werkseinstellung und lassen kaum Durchfluss zu. Öffnen Sie diese vollständig und tasten Sie sich dann über die Heizkurve heran. Wenn die WP in die Hochdruckstörung geht, fehlt Ihnen schlichtweg die Abnahme. Messen Sie unbedingt die Spreizung zwischen Vor- und Rücklauf direkt an der WP.

Markus S. · 19.10.2026, 05:02

Danke Jürgen für die schnelle Rückmeldung. Ich habe die Ventile oben mittlerweile voll aufgedreht, aber der Erfolg hält sich in Grenzen. Die Spreizung liegt momentan bei knapp 8 Kelvin, was mir etwas zu hoch erscheint. Ich bin unsicher, ob ich bei den alten Kupferrohren überhaupt einen vernünftigen Volumenstrom hinbekomme, ohne dass die Anlage in den Fehler läuft. Sollte ich vielleicht über den Einbau von Tacosettern oder ähnlichen Durchflussmessern an den einzelnen Heizkörpern nachdenken, um zumindest zu sehen, wo das Wasser wirklich hinfließt? Ich möchte ungern alles aufreißen, um die Rohre zu tauschen, aber wenn der hydraulische Widerstand im Bestand zu hoch ist, stehe ich wohl vor einer Sackgasse.

Sabine K. · 19.10.2026, 05:02

Hallo Markus, das kenne ich nur zu gut! Wir haben letztes Jahr im Altbau genau das gleiche durchgemacht. Was bei uns Wunder bewirkt hat, war der Austausch der alten Thermostatköpfe gegen smarte, voll aufdrehende Modelle und der Einbau einer neuen, leistungsstärkeren Umwälzpumpe mit geregeltem Volumenstrom. Die alten mechanischen Ventile waren nach 30 Jahren einfach total verkalkt und haben kaum noch Durchfluss zugelassen, egal wie weit ich sie aufgedreht habe. Bevor du an den Rohren verzweifelst, probier mal aus, ob die Heizkörper oben überhaupt komplett warm werden, wenn du die Heizkörper unten im Wohnzimmer fast ganz zudrehst. Wenn das klappt, ist es ein reines Einstellungsproblem des Abgleichs und kein bauliches Manko. Kopf hoch, das wird schon!

Torsten B. · 19.10.2026, 05:02

Ganz ehrlich, bei 8 Kelvin Spreizung im Altbau hast du eher ein Problem mit der Heizflächenauslegung als mit der Pumpe. Wenn du die Heizkurve massiv absenkst, wie du eingangs überlegtest, wird die Wärmepumpe im Altbau bei niedrigen Temperaturen niemals die nötige Energie in die Räume bringen, weil die alten Heizkörper bei niedrigen Vorlauftemperaturen einfach zu wenig Leistung abgeben. Das GEG schreibt zwar Effizienz vor, aber Physik lässt sich nicht überlisten. Du musst die Heizkurve so einstellen, dass die WP bei Norm-Außentemperatur gerade noch die Bude warm bekommt. Wenn die Spreizung zu hoch ist, steigt der Widerstand im System exponentiell. Versuche lieber, den Volumenstrom primärseitig zu maximieren, bevor du an die Sekundärseite gehst. Prüf auch mal, ob dein Schmutzfänger im Rücklauf dicht ist – das ist der Klassiker für Volumenstromprobleme nach der Inbetriebnahme.

Markus S. · 19.10.2026, 05:02

Das mit dem Schmutzfänger ist ein hervorragender Hinweis, Torsten! Daran habe ich bei der ganzen Euphorie über die neue Anlage überhaupt nicht gedacht. Ich werde das Sieb heute Abend direkt mal kontrollieren. Die Idee mit dem Zudrehen der Heizkörper unten probiere ich parallel aus, um zu sehen, ob das Wasser dann wirklich oben ankommt. Sollte sich das Problem durch Reinigung und Abgleich nicht lösen lassen, muss ich wohl über den Austausch einiger Heizkörper gegen Typ 33 nachdenken, um die Leistung bei niedrigeren Temperaturen zu erhöhen. Danke an alle für den Input, das hilft mir extrem weiter, nicht blindlings irgendwelche teuren Komponenten zu tauschen, die am Ende gar nicht das Nadelöhr sind.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Dieser Durchflussmengenmesser ermöglicht eine präzise Überwachung des Volumenstroms, um bei Bestandsimmobilien festzustellen, ob die Wärmepumpe ausreichend Wasser durch die alten Rohrleitungen befördern kann.

140,95 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen

Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen

Ein essentieller Durchflussmengenmesser, um hydraulische Engpässe im Heizsystem zu identifizieren. Damit lassen sich Volumenströme kontrollieren und die Umwälzpumpe optimal auf den Widerstand des Bestandsnetzes einstellen.

128,38 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Dieser Heizkreisfühler unterstützt bei der präzisen Regelung und Überwachung der Vorlauftemperaturen, was bei einer Optimierung der Heizkurve und einem hydraulischen Abgleich in Altbauten notwendig ist.

70,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht