Hallo Leute, wir planen gerade die Modernisierung einer alten Logistikhalle mit rund 10 Metern Raumhöhe. Bisher hängt da eine veraltete Gas-Warmluftheizung drin, die natürlich massiv Energie frisst. Der Bauherr möchte jetzt auf Luft-Wasser-Wärmepumpen umsteigen, aber ich habe so meine Bedenken bei dieser enormen Aufbauhöhe. Die physikalische Temperaturschichtung ist bei der Höhe echt ein Biest. Ich überlege, ob wir das System mit hocheffizienten Deckenventilatoren zur Destratifikation ergänzen müssen, oder ob wir eher auf PWW-Deckenstrahlplatten setzen sollten, um die Wärme gezielter in den Arbeitsbereich zu bringen. Da wir die Wärmepumpen auf ein eher niedriges Temperaturniveau fahren wollen, bin ich mir nicht sicher, ob die Strahlungsleistung der Platten für eine angenehme Arbeitsumgebung bei 10 Metern Höhe überhaupt ausreicht. Hat jemand von euch schon mal ein solches Projekt mit WP-Anbindung umgesetzt? Über Tipps zu den Auslegungsparametern oder Erfahrungen zur Behaglichkeit bei dieser Kombination wäre ich sehr dankbar. Ich möchte ungern eine Anlage bauen, die zwar die Luft im Hallendach aufheizt, aber am Boden keinen warmen Fuß hinterlässt.
Hallenheizung: Wärmepumpen-Einsatz bei hohen 10m-Hallen
Hallo Jens, das ist ein spannendes, aber auch heikles Projekt. Ich habe vor zwei Jahren eine ähnliche Halle mit 9 Metern Höhe auf eine Kaskade aus Luft-Wasser-Wärmepumpen umgerüstet. Vergiss bei dieser Raumhöhe die klassische Warmluftheizung, das heizt nur die Vögel unter dem Dach. Wir haben damals PWW-Deckenstrahlplatten verbaut und ich kann dir sagen: Das funktioniert bei niedrigen Vorlauftemperaturen nur, wenn du die Fläche extrem großzügig dimensionierst. Unter 45 Grad Vorlauf wird es bei 10 Metern Montagehöhe für die Behaglichkeit unten im Arbeitsbereich oft kritisch. Du solltest in deiner Kalkulation unbedingt den hydraulischen Abgleich nach VDI 4645 mit einplanen, da bei solchen Systemen der Massenstrom das A und O ist. Ob das Ganze noch unter die BEG-Förderung fällt, hängt stark von der Systemeffizienz ab, also achte auf eine saubere Einbindung des Pufferspeichers. Deckenventilatoren sind eine gute Ergänzung, aber verlass dich nicht darauf, dass sie den schlechten Wirkungsgrad einer zu kleinen Strahlplatte kompensieren können. Viel Erfolg bei der Planung!
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YAA Wärmepumpe Split Außengerät mit 10,0 kW Heizleistung
Diese leistungsstarke Luft-Wasser-Wärmepumpe dient als effiziente Wärmequelle für Ihr Modernisierungsprojekt und ermöglicht den notwendigen Umstieg von der bisherigen Gasheizung auf eine nachhaltige Anlagentechnik in der Logistikhalle.
4.597,00 €

Mitsubishi Heavy Kanalgerät FDU140KXE6F - 14,0|16,0 kW Kühlen|Heizen
Kanalgeräte ermöglichen bei hohen Hallen die gezielte Luftführung über Kanalsysteme, wodurch die Wärme zielgerichtet in die Aufenthaltsbereiche geleitet und die temperaturbedingte Schichtung effektiv minimiert werden kann.
2.652,00 €

Flamco Schlammabscheider XStream Clean DN25 - G1 1/4 M mit Isolierung
Für den Betrieb einer Wärmepumpenanlage in großen Gewerbehallen ist die effiziente Entlüftung und Reinigung des Heizungswassers entscheidend, um Systemstörungen und Effizienzverluste im PWW-Kreislauf zuverlässig zu vermeiden.
378,36 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.