Hallo Leute, ich grüble gerade über unsere Kaltwassersätze für die Prozesskühlung. Mit den sinkenden Außentemperaturen schaltet die Anlage jetzt öfter in den Freikühlmodus um. Dabei fällt mir auf, dass der COP-Wert zwar steigt, aber die Vorlauftemperatur im Gesamtsystem für meine Begriffe etwas zu stark oszilliert. Eigentlich sollte die freie Kühlung doch für einen ruhigeren Betrieb sorgen, oder? Ich frage mich, ob die Umschalt-Hysterese zwischen mechanischer Kälteerzeugung und Freikühlung bei meiner Anlage vielleicht zu eng gewählt ist. Das ständige Hin- und Her-Schalten bei etwa 12 bis 14 Grad Außentemperatur kann doch nicht gut für die Lebensdauer der Umschaltventile sein. Wie handhabt ihr das bei euren Anlagen? Habt ihr die Umschaltpunkte eher konservativ eingestellt, um die Mechanik zu schonen, oder nehmt ihr die Takte in Kauf, um den Energieverbrauch durch die freie Kühlung maximal auszureizen? Bin gespannt auf eure Praxis-Tipps.
Wirkungsgrad von Kaltwassersätzen mit freier Kühlung bei 12 Grad Außentemperatur
Hallo Jens, das ist ein klassisches Problem bei Mischbetrieb. Wenn deine Umschalt-Hysterese zu eng ist, fährst du die Ventile tatsächlich unnötig auf Verschleiß. Ich bin SHK-Meister und habe bei ähnlichen Anlagen die Erfahrung gemacht, dass eine gleitende Hysterese hier Wunder wirkt. Wir passen die Umschaltpunkte mittlerweile an die tatsächliche Differenz zwischen Rücklauf und Außentemperatur an. Statt starrer Schwellenwerte würde ich dir empfehlen, die Totzone bei 12 bis 14 Grad Außentemperatur deutlich zu verbreitern. Die Energieeinsparung durch die Freikühlung ist zwar wichtig, aber die Wartungskosten durch defekte Aktoren oder gar Undichtigkeiten am Umschaltventil stehen in keinem Verhältnis dazu. Gemäß VDI 4645 sollte die Betriebssicherheit der Hydraulik immer Vorrang haben. Hast du mal geprüft, ob die Reglerparameter für die Ventilgeschwindigkeit zu aggressiv eingestellt sind? Oft reicht es schon, die Stellzeit etwas zu drosseln.
Passende Produkte aus unserem Shop

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16
Diese Fernbedienung ermöglicht eine präzisere Steuerung und Parameteranpassung Ihres Kaltwassersatzes, was hilfreich ist, um die Umschalt-Hysterese und Betriebsstabilität bei wechselnden Außentemperaturen optimiert einzustellen.
157,00 €

MundoClima Kaltwassersatz MUENR-90-H12T(K) - 82,0|90,0 kW Kühlen|Heizen
Ein leistungsfähiger Kaltwassersatz mit modernem Kältemittel R32, der für stabile Prozesskühlung ausgelegt ist und über fortschrittliche Regelungstechnik verfügt, um Freikühlbetrieb effizient zu verwalten.
32.763,42 €

Ausblaswabe - Luftleitwabe mit den Maßen 1250x118x25/15 mm, für die alle Kühlmöbel Hersteller geeignet
48,55 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.
