Moin zusammen, ich habe bei meinem aktuellen Sanierungsprojekt eine knifflige Situation. Die Inneneinheit der Wärmepumpe musste aus Platzgründen auf einer Holzbalkendecke platziert werden. Trotz massiver Gummipuffer überträgt sich ein leichtes, nerviges Brummen in den angrenzenden Wohnraum, besonders wenn der Kompressor im Modulationsbetrieb läuft. Ich habe schon überlegt, eine entkoppelte Sockelkonstruktion aus schweren Betonplatten und speziellen Sylomer-Lagern unter dem Gerät zu bauen, bin mir aber nicht sicher, ob das die Schwingungen effektiv genug schluckt oder nur ein teures Experiment bleibt. Hat von euch jemand schon mal ähnliche Probleme mit einer Montage auf Holz gelöst? Bin für jeden handfesten Tipp zur Entkopplung dankbar, da die Bewohner mittlerweile echt genervt sind. Gibt es vielleicht noch andere Kniffe, um die Körperschallübertragung auf das Gebälk dauerhaft zu unterbinden?
WP-Vibrationen auf Holzbalkendecke: Wer hat Erfahrung mit Entkopplung?
Hallo Jürgen, das ist ein bekanntes Problem, da Holzbalkendecken aufgrund ihrer geringen Masse wie Resonanzkörper wirken. Die Idee mit der Betonplatte ist absolut richtig, da du die Masse unter dem Gerät erhöhen musst, um die Eigenfrequenz des Systems deutlich unter die Anregungsfrequenz des Kompressors zu drücken. Ich empfehle dir eine Gehwegplatte von mindestens 80 Kilogramm als Basis. Darunter verbaust du Sylomer-Streifen, die exakt auf das Gesamtgewicht der Einheit inklusive Platte berechnet sind. Achte penibel darauf, dass keinerlei starre Verbindungen zur Wand oder anderen Bauteilen bestehen. Sogar die Rohrleitungen müssen zwingend über flexible Schläuche entkoppelt werden, sonst überträgt sich der Körperschall eins zu eins. Hast du bereits die VDI 4100 hinsichtlich der Schallschutzstufen geprüft, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein?
Danke für die schnelle Antwort, Markus! Die Rohrleitungen habe ich bisher starr verpresst, das werde ich als ersten Schritt sofort ändern. Denkst du, dass eine 80 Kilo Betonplatte das Gebälk statisch nicht überlastet? Bei einem Sanierungsobjekt muss ich da vorsichtig sein, ich rechne das lieber noch einmal mit dem Statiker durch, bevor ich dort massiv aufrüste. Zudem muss ich sicherstellen, dass die Luftführung bei der Entkopplung nicht leidet, da die Wärmepumpe sonst durch interne Vibrationen am Gehäuse noch mehr Lärm erzeugt. Hat jemand Erfahrung mit speziellen Feder-Dämpfer-Elementen statt Sylomer?
Moin Jürgen, lass die Finger von billigen Feder-Dämpfern aus dem Baumarkt. Ich habe das bei einem Kundenprojekt durch und am Ende war es nur lauter, weil die Federn bei bestimmten Drehzahlen in Resonanz geraten sind. Bleib bei Sylomer, das ist im SHK-Bereich absolut bewährt, wenn man die Lastpunkte sauber berechnet. Ich lege bei solchen Holzbalken-Montagen immer zusätzlich eine Lage trittschalldämmende Gummigranulatmatten unter die komplette Konstruktion. Das schluckt die hochfrequenten Anteile, die der Kompressor manchmal noch an den Unterbau abgibt. Wichtig ist auch, dass du nach der Installation einen hydraulischen Abgleich machst und die Drehzahlen der internen Pumpe anpasst, falls diese ebenfalls Schwingungen verursacht. Manchmal reicht schon eine leichte Reduzierung der Pumpenleistung, um die nervige Frequenz aus dem Wohnraum zu kriegen.
Sehe ich wie Sabine. Ergänzend zum technischen Aspekt: Vergiss nicht die Dokumentation für den Bauherrn. Wenn du nach VDI 4645 arbeitest, muss der Schallschutz bei der Inbetriebnahme explizit bewertet werden. Wenn die Bewohner sich jetzt schon gestört fühlen, hast du ein Mangelrisiko im Rahmen des GEG. Mein pragmatischer Rat: Bau die Betonplatte auf ein stabiles Rahmenholz, das großflächig auf der Decke aufliegt und mittels Sylomer-Pads in verschiedenen Härtegraden gelagert ist. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, hilft oft nur noch eine massive Kapselung oder eben die mechanische Trennung der gesamten Montageeinheit vom Rohboden. Viel Erfolg beim Umbau, das ist nervige Kleinarbeit, aber am Ende lohnt sich die Ruhe für das Wohlbefinden der Bewohner.
Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm
Diese Aufstellbalken bieten eine stabile Basis für die Wärmepumpe und können in Verbindung mit Dämmmaterialien helfen, die direkte Übertragung von Vibrationen auf die Holzbalkendecke zu minimieren.
76,41 €

DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen
Eine professionelle Gehäuseverkleidung kann dazu beitragen, Luftschall zu reduzieren, der sich bei einer Montage auf einer Holzbalkendecke häufig unangenehm in angrenzende Wohnräume ausbreitet und stört.
381,16 €

Daikin Standkonsole SKS | EKMST1
Diese Standkonsole dient der sicheren Aufstellung von Wärmepumpeneinheiten und lässt sich durch eine fachgerechte Unterfütterung mit Entkopplungselementen zur Schwingungsdämpfung auf anspruchsvollen Untergründen wie Holzbalkendecken optimieren.
667,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.