Hallo liebe Community! Wir stecken mitten in der Planung für unseren Neubau und diskutieren gerade heftig über die Auslegung des Heizstabs für unsere geplante Luft-Wasser-Wärmepumpe. Unser Heizungsbauer hat die Heizlast nach EN 12831 berechnet und kommt auf einen Wert, bei dem die Wärmepumpe an den kältesten Tagen rechnerisch leicht unterdimensioniert wäre. Er schlägt vor, den Heizstab als Unterstützung bei Bivalenzpunkt-Unterschreitung fest einzuplanen, um die Investitionskosten für ein größeres Gerät zu sparen. Ich bin mir jedoch unsicher, ob das auf Dauer die Betriebskosten in die Höhe treibt, gerade wenn der Winter mal wieder etwas strenger ausfällt. Wie seht ihr das als Experten in der Praxis? Ist ein bivalenter Betrieb mit Heizstab bei einem modernen, gut gedämmten Haus heutzutage noch ein sinnvoller Kompromiss oder sollte ich eher auf eine größere Wärmepumpe setzen, die den Punkt ohne elektrische Zuheizung schafft? Ich freue mich auf eure Ratschläge.
Dimensionierung Heizstab bei Luft-Wasser-WP nach EN 12831
Hallo Tanja, das ist ein absolut klassisches Dilemma in der Planung. Als SHK-Meister rate ich dir: Bleib bei der kleineren Wärmepumpe. Die EN 12831 rechnet mit normierten Auslegungstemperaturen, die in den letzten Jahren aufgrund des Klimawandels kaum noch erreicht wurden. Ein bewusst gewählter Bivalenzpunkt knapp unter der Normaußentemperatur ist wirtschaftlich meist sinnvoller, da die teurere Hardware-Investition für die höhere Leistung über die Lebensdauer der Anlage kaum amortisiert wird. Du solltest jedoch zwingend auf eine korrekte hydraulische Einbindung und einen sauberen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B achten. Wenn die Wärmepumpe im Winter mit dem Heizstab arbeitet, sind das meist nur wenige Betriebsstunden pro Jahr. Achte darauf, dass dein Fachbetrieb die VDI 4645 einhält, dann bist du hinsichtlich der Effizienz und der Konformität mit dem GEG auf der sicheren Seite. Der Heizstab ist bei modernen, gut gedämmten Gebäuden kein Feind der Betriebskosten, sondern eine günstige Versicherung gegen kalte Füße.
Passende Produkte aus unserem Shop

Haier Monoblock Wärmepumpe HPM10-Nd2 - 10,0 kW Heizen - R290 inkl. Erstinbetriebnahme
Diese leistungsstarke Monoblock-Wärmepumpe mit R290-Kältemittel bietet eine solide Basis für moderne Neubauten und lässt sich präzise in bivalente Heizkonzepte zur Unterstützung bei extremen Minustemperaturen integrieren.
4.175,00 €

Daikin Altherma 3 M Monoblock-Wärmepumpe EBLA08E3V3 - 8,0 kW Heizen
Die effiziente Daikin-Monoblock-Einheit ist ideal für gut gedämmte Häuser geeignet und ermöglicht eine optimierte Dimensionierung, wobei sie im bivalenten Betrieb zuverlässig Heizenergie bereitstellt.
8.436,62 €

MundoClima Wärmepumpe MAM-16-V10T - 14,0|15,9 kW Kühlen|Heizen 400V
Für größere Heizlastanforderungen bietet dieses 400V-Monoblock-System hohe Kapazitäten und eine stabile Leistung, die auch bei niedrigen Außentemperaturen eine effiziente Ergänzung in einem bivalenten Gesamtsystem ermöglicht.
5.890,95 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.