Moin Leute, hab mal eine Frage zu unseren PWW-Warmlufterzeugern in der Fertigung. Jetzt wo es draußen feuchter und kühler wird, hab ich das Gefühl, dass die Dinger ewig brauchen, um die Bude morgens warm zu kriegen. Die Luftfeuchtigkeit steigt in der Halle drastisch an, sobald wir anheizen, was sich irgendwie zäh anfühlt. Ist das nur Einbildung oder hat die Feuchtigkeit einen messbaren Einfluss auf die Wärmeübertragung an den Lamellen? Ich habe schon überlegt, ob die Wärmetauscher vielleicht durch den Staub im Sommer mit der Feuchtigkeit verklebt sind und jetzt nicht mehr richtig durchströmt werden. Der Volumenstrom fühlt sich jedenfalls schwächer an als im September. Hat einer von euch Profis einen Tipp, ob man da mal mit einem speziellen Reiniger ranmuss oder liegt das wirklich am physikalischen Effekt der feuchten Luft? Bin für jeden Hinweis dankbar, damit die Jungs in der Werkstatt nicht bei der Arbeit frieren müssen. Will ungern den Kessel unnötig hochjagen, wenn es nur an der Wartung liegt.
Wirkungsgrad von Warmlufterzeugern bei hoher Luftfeuchtigkeit im Herbst
Moin Jens, das klingt ganz nach dem klassischen Problem der verdreckten Lamellen, gepaart mit den physikalischen Gegebenheiten der Herbstluft. Wenn sich Staub über den Sommer abgesetzt hat, zieht dieser bei hoher Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit an und bildet eine zähe Schicht, die den Wärmeübergang massiv verschlechtert. Da die Dichte feuchter Luft zudem minimal geringer ist als die von trockener, sinkt bei gleichbleibender Lüfterdrehzahl der Massenstrom, was du direkt am spürbaren Volumenstromverlust merkst. Ich würde dir dringend raten, die Wärmetauscher gründlich zu reinigen, bevor du den Kessel weiter hochfährst. Wir nutzen dafür meist einen speziellen Lamellenreiniger, der fettlösend wirkt und anschließend mit Druckluft oder Wasser ausgespült werden kann. Achte dabei aber penibel darauf, die empfindlichen Lamellen nicht zu verbiegen, da sonst die Wärmeübertragungsfläche flöten geht. Ein sauberer Tauscher ist nach VDI 6022 für die Lufthygiene ohnehin Pflicht, auch in Industriehallen. Prüfe zudem, ob dein hydraulischer Abgleich noch zum aktuellen Lastfall passt. Falls der Rücklauf zu warm zurückkommt, weil die Wärmeabgabe am Tauscher nicht mehr effizient erfolgt, hast du ein klassisches Effizienzproblem. Eine einfache Messung der Temperaturspreizung zwischen Vor- und Rücklauf am PWW-Register sollte dir schnell zeigen, ob der Wärmetauscher wirklich arbeitet oder ob er durch die Verschmutzung thermisch quasi isoliert ist.
Passende Produkte aus unserem Shop
![[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy FDT60VH + SRC60ZSX-W3 - 6,0 kW Kühlen inkl. Komfortwabenpaneel und KB-FB](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/20208/full/SET-FDT-40-50-60-VH-SRC-40-50-60-ZSX-W1-Komfort-Kabel-FB-neu-600-600.jpg)
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy FDT60VH + SRC60ZSX-W3 - 6,0 kW Kühlen inkl. Komfortwabenpaneel und KB-FB
Diese Deckenkassette sorgt durch ihre effiziente Luftverteilung für eine gleichmäßige Erwärmung der Halle und kann bei Feuchtigkeitsproblemen eine leistungsfähige Ergänzung zu bestehenden Warmlufterzeugern darstellen.
3.705,50 €
![[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy FDE60VH + SRC60ZSX-W3 - 5,60|6,70 kW Kühlen|Heizen inkl. KB-FB](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/20260/full/SET-FDE-40-50-60-VH-SRC-40-50-60-ZSX-W1-Kabel-FB-neu-600-600.jpg)
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy FDE60VH + SRC60ZSX-W3 - 5,60|6,70 kW Kühlen|Heizen inkl. KB-FB
Dieses Deckenunterbaugerät ist ideal für Hallen geeignet. Es unterstützt die Luftzirkulation effektiv und hilft dabei, die Raumtemperatur auch bei herbstlicher Feuchtigkeit schneller und stabiler zu regulieren.
3.094,00 €

Mitsubishi Heavy Truhengerät SRF 50 ZSX-W - 5,0|6,0 kW Kühlen|Heizen
Das Truhengerät eignet sich hervorragend für den Bodenbereich. Es unterstützt die Wärmeverteilung in niedrigen Zonen und verbessert durch seine Bauweise das allgemeine Klima in feuchten Arbeitsumgebungen.
1.083,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.