Hallo zusammen. Ich bin gerade dabei, meine Heizungshydraulik final zu planen. Ich betreibe meine Monoblock-Wärmepumpe direkt an den Heizkörpern ohne einen zusätzlichen Pufferspeicher. Nun liest man ja oft, dass ein Überströmventil eingebaut werden muss, um den Mindestdurchfluss zu garantieren, falls mal alle Thermostate gleichzeitig schließen. Ist das in der Realität wirklich notwendig, oder kann ich das durch eine entsprechende Programmierung der Umwälzpumpe in der Wärmepumpe umgehen? Ich möchte unnötige Widerstände im System vermeiden, um die Effizienz der Anlage nicht zu verschlechtern. Gleichzeitig will ich natürlich auf keinen Fall, dass die Pumpe gegen verschlossene Ventile arbeitet und auf Störung geht. Wer hat hier Erfahrungen? Ist die hydraulische Sicherheit durch das Ventil ein absolutes Muss bei Direktanbindung, oder gibt es elegantere Lösungen, die den Druckverlust nicht so stark in die Höhe treiben? Ich freue mich auf eure fachlichen Kommentare zu dem Thema.
Überströmventil im System ohne Puffer: Ist das zwingend notwendig?
Hallo Thomas, als SHK-Meister rate ich Ihnen dringend von einer rein softwareseitigen Lösung ab. Auch wenn moderne Inverter-Pumpen den Volumenstrom modulieren können, reicht dies oft nicht aus, um bei komplett geschlossenen Thermostatventilen – etwa durch Fremdwärmeeintrag oder manuelle Regelung – einen Defekt der Pumpe oder eine thermische Abschaltung der Wärmepumpe sicher zu verhindern. Das Überströmventil ist kein Effizienzkiller, wenn es korrekt bemessen und eingestellt ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation gemäß VDI 4645. Es dient als hydraulische Absicherung für die Mindestdurchflussrate, die für den Abtauprozess Ihrer Monoblock-Anlage essenziell ist. Ohne diesen Schutz riskieren Sie im schlimmsten Fall Vereisungen im Verdampfer. Sparen Sie nicht an der falschen Stelle, die Anlagensicherheit hat immer Vorrang.
Danke für die direkte Rückmeldung, Markus. Dass der Abtauprozess den Mindestdurchfluss zwingend benötigt, hatte ich so explizit nicht auf dem Schirm. Ich dachte bisher, die Pumpe würde einfach nur die Leistung drosseln und fertig. Wie dimensioniert man das Überströmventil denn am besten, damit es im Normalbetrieb wirklich komplett geschlossen bleibt und nur im Notfall öffnet? Ich möchte vermeiden, dass bei Teilöffnung der Heizkörper schon ein Kurzschluss zwischen Vor- und Rücklauf entsteht. Gibt es da eine Faustformel oder ein spezielles Modell, das besonders kennlinien-stabil arbeitet?
Thomas, ich habe das bei meinem Umbau vor zwei Jahren genau so gelöst, wie du es planst. Ich habe jedoch auf das Ventil verzichtet und stattdessen drei Heizkörper im Haus – im Flur und im Gäste-WC – komplett auf den Thermostatkopf verzichtet. Diese sind also immer voll offen. Damit habe ich eine feste hydraulische Grundlast, die den Mindestdurchfluss garantiert. Der hydraulische Abgleich ist dadurch zwar etwas kniffliger, aber die Anlage läuft absolut stabil und die Wärmepumpe geht nie auf Störung. Es ist eine elegante und lautlose Lösung, die komplett ohne mechanische Verschleißteile auskommt. Prüfe doch mal, ob du bei dir auch Räume hast, die man permanent offen lassen kann.
Vorsicht bei Stefans Ansatz mit den dauerhaft offenen Ventilen. Das ist zwar in der Theorie eine gute Idee, aber in der Praxis führt es oft dazu, dass die Raumtemperaturen in diesen Zimmern bei Sonneneinstrahlung massiv ansteigen. Zudem ist es laut GEG schwierig, damit die geforderten energetischen Standards bei der Einzelraumregelung einzuhalten. Ich habe in meinem Projekt das Überströmventil durch ein Differenzdruck-Überströmventil ersetzt, das sehr sensibel auf den Anstieg reagiert. Man muss das Ventil so einstellen, dass es erst öffnet, wenn der Druck über dem normalen Betriebspunkt liegt. Das erfordert eine Messung der Druckverhältnisse bei laufender Pumpe. Wenn man das ordentlich macht, merkt man im Alltag nichts davon.
Kurz und knapp: Bau das Ventil ein. Wenn du die staatliche BEG-Förderung in Anspruch nimmst, ist eine fachgerechte hydraulische Einbindung gemäß den anerkannten Regeln der Technik ohnehin Pflicht. Ein Prüfer oder Energieberater wird eine Lösung ohne jegliche Absicherung bei einer Monoblock-Wärmepumpe im Zweifelsfall beanstanden. Verstehe das Überströmventil als Lebensversicherung für deinen Kompressor. Die Investition kostet dich vielleicht fünfzig Euro plus Montage, ein neuer Verdichter bei defekter Hydraulik hingegen Tausende. Das Verhältnis steht in keinem Zusammenhang zum befürchteten Effizienzverlust durch den Druckwiderstand. Justiere es so, dass es bei einem Mindestvolumenstrom gerade noch geschlossen bleibt, dann passt das.
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9
Dieser Heizkreis-Temperaturfühler ist essenziell für eine präzise Regelung, um den Mindestdurchfluss der Wärmepumpe auch bei geschlossenen Thermostaten über die Pumpenleistung effizient und betriebssicher zu steuern.
70,00 €

DAIKIN 3-Wege-Ventil EKT3VK1 mit Antrieb
Ein Umschaltventil ermöglicht eine flexible hydraulische Trennung zwischen Heiz- und Brauchwasserbetrieb, was zur Aufrechterhaltung des notwendigen Volumenstroms im System beiträgt und die Betriebssicherheit der Anlage erhöht.
219,00 €

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**
Der Durchflussmengenmesser erlaubt eine exakte Kontrolle des Wasserstroms, wodurch Sie ohne ein mechanisches Überströmventil überwachen können, ob die Pumpe den geforderten Mindestdurchsatz zur Vermeidung von Störungen einhält.
149,70 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.
