Zum Inhalt
KlimaCorner

Kühlstellenregler: Offset bei Fühlerabgleich im Altbau-Kühlhaus

von Markus T. · 17.10.2026, 05:04 · 4 Aufrufe · 3 Antworten

Markus T. · 17.10.2026, 05:04

Hallo zusammen, ich habe bei einem Kunden in einem älteren Kühlhaus mit zwei Verdampfern derzeit das Problem, dass die Ist-Temperatur am Kühlstellenregler deutlich von meiner Referenzmessung abweicht. Das Gebäude ist nicht optimal gedämmt, und die Fühlerpositionen wurden scheinbar über die Jahre mehrfach verändert. Ich überlege nun, den Fühlerabgleich über einen Offset im Regler zu korrigieren, bin mir aber unsicher, ob das bei wechselnden Auslastungen im Herbstbetrieb das Problem löst. Der Regler zeigt konstant 2 Grad weniger an als ein geeichtes Handmessgerät. Die Leitungswege der Fühler liegen teilweise in feuchten Bereichen der Isolierung. Sollte ich lieber die Fühlerkabel komplett tauschen, um Widerstandsschwankungen durch Feuchtigkeitseintritt auszuschließen, oder reicht ein rein elektronischer Abgleich aus? Ich möchte ungern die Hardware tauschen, wenn der Fehler nur an einer minimalen Drift liegt. Wie geht ihr bei solchen Altbeständen vor, um die Genauigkeit wieder in den Griff zu bekommen?

Stefan K. · 17.10.2026, 05:04

Hallo Markus, bei derartigen Fehlern an Altbeständen ist Vorsicht geboten. Wenn die Leitungen bereits in feuchter Isolierung liegen, hast du es mit Sicherheit nicht nur mit einer einfachen Drift zu tun. Feuchtigkeit führt zu Kriechströmen und oxidierten Übergangswiderständen, die sich bei wechselnden Temperaturen und Auslastungen völlig unvorhersehbar verhalten. Ein Offset-Abgleich im Regler ist in diesem Fall nur eine kurzfristige Symptombekämpfung, die dir spätestens im Hochsommer bei hoher Last um die Ohren fliegt. Ich empfehle dir dringend, die Fühlerleitungen durch abgeschirmte, feuchteresistente Kabel zu ersetzen und die Fühler selbst gleich mit zu erneuern. Das ist bei solch alten Installationen die einzige saubere Lösung, um langfristig die Anforderungen an die Betriebssicherheit zu erfüllen.

Petra L. · 17.10.2026, 05:04

Ich schließe mich Stefan an, wobei man auch die Positionierung kritisch hinterfragen muss. Wenn die Dämmung nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, entstehen oft Kältebrücken. Prüfe mal, ob der Fühler vielleicht in einer Strömungstotzone sitzt oder durch Kondensatbildung direkt beeinflusst wird. Der rein elektronische Abgleich über den Offset sollte wirklich nur als letzte Option genutzt werden, wenn die Hardware einwandfrei arbeitet. Du solltest zudem dokumentieren, dass der Fühlerabgleich vorgenommen wurde. Gerade bei sicherheitsrelevanten Anlagen oder wenn das Kühlgut hohen Qualitätsstandards unterliegt, ist ein Protokoll der Messwerte nach dem Austausch der Fühler unerlässlich. Ein Offset löst das Problem der instabilen Messwerte durch Feuchtigkeit jedenfalls nicht, da der Widerstandswert aufgrund der Korrosion in den Kabeln ständig schwanken wird.

Markus T. · 17.10.2026, 05:04

Danke für eure schnelle Rückmeldung. Eure Argumente leuchten mir ein, besonders der Punkt mit den Kriechströmen bei Feuchtigkeit. Wenn ich ehrlich bin, hatte ich bei den feuchten Stellen im Dämmmaterial schon ein ungutes Gefühl, aber ich wollte die zusätzliche Arbeit am Wochenende vermeiden. Ich werde euren Rat befolgen und nächsten Montag neue, hochwertige Leitungen einziehen und die Fühler an eine strömungstechnisch sinnvollere Stelle versetzen. Das ist bei der Sanierung von Kühlstellen im Bestand zwar mühsam, aber im Hinblick auf eine saubere Regelung und die Vermeidung von Energieverlusten durch falsche Ansteuerung der Verdampfer definitiv der richtige Weg. Danke für den wertvollen Anstoß, das Thema Hardwaretausch konsequent anzugehen.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für  Chiller KC-KWS-05-16

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16

Diese Kabelfernbedienung zur Wandmontage bietet präzise Steuerungsmöglichkeiten für Chiller-Systeme und ist ideal, um die Regler-Einstellungen bei Unstimmigkeiten in der Temperaturmessung direkt und professionell zu verwalten.

178,36 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-07-H12 - 7,4|8,4 kW Kühlen|Heizen

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-07-H12 - 7,4|8,4 kW Kühlen|Heizen

Bei erheblichen Abweichungen der Ist-Temperatur im Altbau kann eine Modernisierung der Anlagentechnik sinnvoll sein. Dieser Chiller sorgt für eine stabile Kälteleistung bei präziser elektronischer Regelung.

4.429,77 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-09-H12 - 9,0|10,0 kW Kühlen|Heizen

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-09-H12 - 9,0|10,0 kW Kühlen|Heizen

Dieser leistungsfähige Wasser-Chiller unterstützt die notwendige thermische Stabilität im Kühlhaus, wenn fehlerhafte Sensorwerte auf instabile Systemkomponenten oder veraltete Hardware-Komponenten der Kälteanlage hinweisen.

4.963,93 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht