Moin Kollegen, ich habe hier ein Kundenobjekt, bei dem das Innengerät bauartbedingt eine Kondensatpumpe benötigt. Wir nähern uns jetzt dem Ende des Oktobers und ich überlege, ob ich den Kunden zur präventiven Wartung der Pumpe raten sollte, bevor das Gerät primär in den Heizbetrieb übergeht. Im Sommerbetrieb sind die Dinger ja durch den Schmutz aus der Raumluft oft anfällig für Verklebungen durch Biofilm im Schlauchsystem. Zwar fällt beim Heizen deutlich weniger Kondensat an als im Kühlbetrieb, dennoch halte ich eine Überprüfung für sinnvoll, um einen Wasserschaden durch einen verstopften Rückschlag- oder Ablaufschlauch zu vermeiden. Wie handhabt ihr das bei euren Wartungsverträgen? Tauscht ihr die Pumpen präventiv nach einer gewissen Laufzeit oder reicht eine jährliche Reinigung mit speziellen Mitteln? Ich will sicherstellen, dass die Anlage über den Winter störungsfrei läuft, da der Kunde eine Ausfallzeit gar nicht gebrauchen kann. Freue mich auf eure fachlichen Meinungen zu diesem Thema.
Wartung der Kondensatpumpe bei Splitgeräten: Notwendigkeit vor Heizsaison?
Hallo Dieter, eine berechtigte Frage. In meiner täglichen Praxis als SHK-Meister handhabe ich das streng nach VDI 6022. Die Kondensatpumpe ist ein oft unterschätztes Bauteil. Gerade die Kombination aus Biofilm und dem Stillstand im Übergang sorgt für böse Überraschungen bei der Wiederinbetriebnahme. Ich rate meinen Kunden grundsätzlich zu einer jährlichen Reinigung inklusive Desinfektion der Wanne und des Schlauchsystems. Einen präventiven Austausch nach einer festen Laufzeit sehe ich kritisch, solange die Pumpe sauber arbeitet und keine unüblichen Geräusche von sich gibt. Ein simpler Funktionstest durch manuelles Anheben des Schwimmers reicht oft aus, um sicherzugehen. Wenn der Kunde jedoch auf eine störungsfreie Heizperiode angewiesen ist, ist die kurze Sichtprüfung im Rahmen der Herbstwartung Pflicht.
Danke für die Rückmeldung, Markus. Das mit dem Schwimmertest praktiziere ich auch so, aber ich bin immer unsicher bei den günstigen Schlauchpumpen, die nach drei Jahren oft den Geist aufgeben. Gerade wenn wir über die Effizienz im Heizbetrieb sprechen, darf die Kondensatabfuhr keine Schwachstelle werden, sonst geht die Anlage sofort auf Störung.
Servus zusammen, ich sehe das pragmatisch. Wir verbauen bei kritischen Anlagen nur noch Pumpen mit Alarmkontakt, der bei einer Störung die Klimaanlage wegschaltet. So vermeide ich Wasserschäden durch überlaufende Wannen zuverlässig. Wenn die Anlage dann auf Störung geht, ist das zwar ärgerlich, aber immer noch besser als ein durchweichter Parkettboden. In Sachen Reinigung bin ich kein Freund von aggressiven Chemikalien, da diese oft die Kunststoffschläuche porös machen. Ich verwende nur vom Hersteller freigegebene Mittel oder einfach warmes Wasser mit einem Schuss mildem Spülmittel, falls das zulässig ist. Eine jährliche Prüfung muss sein, aber den Austausch mache ich nur bei Defekten oder extremem Verschleißbild an den Membranen.
Guten Tag die Herren, aus meiner Sicht als Planerin für energieeffiziente Gebäude darf man den Aspekt des GEG nicht außer Acht lassen. Wartung ist für den dauerhaften Betrieb gemäß den gesetzlichen Anforderungen unerlässlich, damit die Anlage nicht durch einen fehlerhaften Kondensatabfluss ihre Effizienz verliert. Wir weisen unsere Kunden bei der Übergabe immer explizit darauf hin, dass eine fehlerfreie Peripherie Voraussetzung für den Erhalt der Förderfähigkeit ist, falls diese an bestimmte Wartungsprotokolle geknüpft wurde. Ich unterstütze die Ansicht, dass man keine unnötigen Austausche vornehmen sollte, solange die messtechnische Überprüfung der Förderleistung keine Auffälligkeiten zeigt. Wenn die Pumpe allerdings älter als fünf Jahre ist, rate ich bei Wartungsverträgen zum präventiven Wechsel der Verschleißteile, um kostspielige Notdiensteinsätze im tiefen Winter zu vermeiden.
Passende Produkte aus unserem Shop
Röhren-Siphon für Kondenswasserleitungen 16mm | vertikale Montage
Ein Röhrensiphon verhindert als essenzielle Komponente das Austrocknen des Ablaufgeruchsverschlusses und reduziert durch einen sauberen Kondensatabfluss das Risiko von Verunreinigungen und Biofilmbildung in der Anlage.
2,36 €

Klimaanlagen Kondensatschlauch weich 6 mm Innen verschiedene Längen
Flexibler PVC-Kondensatschlauch für die fachgerechte Erneuerung der Ablaufleitungen im Rahmen der jährlichen Wartung, um Verstopfungen durch Biofilmablagerungen und potenzielle Wasserschäden bei Innengeräten wirksam vorzubeugen.
5,00 €

Klimaanlagen Kondensatschlauch weich 6 mm Innen verschiedene Längen
Hochwertiger weicher Kondensatschlauch, der als Ersatzteil bei der präventiven Wartung von Kondensatpumpen dient, um einen freien Wasserabfluss vor der kommenden Heizsaison sicherzustellen und Verschmutzungen entgegenzuwirken.
26,78 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.