Hallo Forenmitglieder, ich habe mein Monoblock-Gerät aufgrund der örtlichen Gegebenheiten an der Hauswand montiert. Leider überträgt sich das Betriebsgeräusch des Verdichters als tieffrequentes Brummen in das Wohnzimmer, was besonders abends nervt. Ich habe bereits Standard-Gummipuffer zwischen Konsole und Gerät verwendet, aber der Erfolg ist eher mäßig. Wahrscheinlich spielt die Wandbeschaffenheit hier eine große Rolle, da es ein Klinkerbau ist. Hat jemand schon erfolgreich mit Feder-Schwingungsdämpfern oder speziellen Entkopplungsschienen nachgerüstet? Ich überlege, ob ich zusätzlich schwere Gummimatten hinter die Konsole setze, um die Körperschallübertragung zu minimieren. Die Leitungen sind bereits mit Wellrohr flexibel angebunden, daran liegt es also nicht. Es ist definitiv die Vibration der Halterung. Wenn jemand einen spezifischen Hersteller für solche Dämpfer empfehlen kann, wäre ich sehr dankbar. Ich möchte das Thema jetzt angehen, bevor es richtig kalt wird und die Pumpe durchgehend läuft.
Schwingungsentkopplung bei Wandmontage des Monoblock-Außengeräts
Guten Tag Klaus. Als SHK-Meister sehe ich das Problem der Wandmontage bei Monoblock-Geräten leider häufig. Klinkerfassaden wirken bei ungünstiger Unterkonstruktion wie ein Resonanzkörper, der die Vibrationen direkt ins Mauerwerk leitet. Vergessen Sie die einfachen Gummipuffer aus dem Baumarkt, die sind für die Frequenzen eines Inverter-Verdichters viel zu hart. Ich empfehle Ihnen den Umstieg auf Feder-Elemente, die auf das spezifische Gewicht Ihres Gerätes abgestimmt sind. Achten Sie bei der Auswahl auf die statische Last der Anlage, damit die Feder nicht auf Block geht. Zudem sollten Sie prüfen, ob die Wandkonsole mit chemischen Ankern befestigt wurde, da diese eine deutlich stabilere Verbindung bieten als herkömmliche Dübel. Denken Sie bei der Nachrüstung bitte auch daran, dass Arbeiten an der Kältemittelführung gemäß ChemKlimaschutzV nur durch zertifiziertes Personal durchgeführt werden dürfen, auch wenn Sie nur die Halterung mechanisch verändern.
Hallo Klaus, ich kann deinen Frust absolut verstehen! Wir haben bei unserem Hausbau letztes Jahr auch erst den Fehler mit der Wandmontage gemacht und hatten das gleiche Brummen im Wohnzimmer. Die Lösung war bei uns eine Kombination aus schwerer Gummimatte direkt hinter der Konsole und sogenannten Big-Foot-Elementen, die wir quasi als Trittschalldämmung unter die Konsole gesetzt haben. Ehrlich gesagt war die effektivste Maßnahme bei uns aber der Wechsel auf Federdämpfer von einem spezialisierten Hersteller für Industrietechnik. Das hat den Schallpegel im Innenraum massiv gesenkt. Mein Tipp: Prüfe unbedingt auch, ob die Wandhalterung selbst im Lot steht. Wenn da nur ein paar Millimeter Spannung drauf sind, verstärkt sich die Vibration durch den Klinker extrem. Seit wir die Federdämpfer drin haben, hören wir im Haus absolut gar nichts mehr, egal ob die Wärmepumpe bei Volllast läuft oder moduliert.
Danke für die schnellen Rückmeldungen! Markus, das mit den chemischen Ankern ist ein guter Punkt, die hatte ich tatsächlich bei der Montage verwendet, weil das Klinkermauerwerk sonst zu instabil gewesen wäre. Dass die Gummipuffer zu hart sind, leuchtet mir ein, da die Anlage bei niedrigen Drehzahlen offenbar eine Eigenfrequenz trifft, die das Mauerwerk direkt anregt. Tanja, deine Erfahrung mit den Federdämpfern macht mir Mut. Ich werde mich jetzt mal nach industriellen Feder-Schwingungsdämpfern umsehen, die für das exakte Betriebsgewicht meiner Wärmepumpe ausgelegt sind. Muss ich eigentlich bei der Dämmung hinter der Konsole etwas bezüglich der Fassade beachten, etwa wegen Taupunktunterschreitung oder Feuchtigkeitsstau unter der Matte? Ich möchte ungern, dass mir der Klinker hinter der Halterung durch Feuchtigkeitsschäden langfristig Probleme bereitet.
Moin Klaus, kurze Antwort zur Feuchtigkeit: Wenn du eine Gummimatte hinter die Konsole klebst, sorgst du tatsächlich für eine Dampfsperre, was bei einer diffusionsoffenen Fassade kontraproduktiv sein kann. Die Gefahr von Schimmelbildung oder Frostabsprengungen am Klinker ist vorhanden. Wenn du entkoppeln willst, dann bitte nur über die Schraubpunkte der Konsole und nicht flächig hinter der kompletten Platte. Setze stattdessen lieber auf eine mechanische Entkopplung an den Anschraubpunkten mit speziellen Gummimetall-Puffern, die für die Montage an Fassaden zugelassen sind. Diese sind so konstruiert, dass sie den Kontakt zwischen Bolzen und Wandhalterung unterbrechen. Das ist bauphysikalisch die sicherste Lösung, um die Schallbrücke zu eliminieren, ohne die Fassade langfristig zu schädigen. Achte bei der Umsetzung auch auf die Anforderungen gemäß VDI 4645, damit du die Betriebssicherheit der Anlage nicht durch instabile Montagekonstruktionen gefährdest.
Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm
Diese Aufstellbalken dienen als effektive Basis zur Schwingungsentkopplung Ihres Außengeräts und helfen dabei, die Übertragung von Vibrationen auf die Hauswand massiv zu reduzieren.
76,41 €

DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen
Eine fachgerechte Verkleidung verbessert nicht nur die Optik, sondern trägt durch ihre schallabsorbierende Struktur dazu bei, die wahrnehmbaren Betriebsgeräusche Ihres Monoblock-Außengeräts zusätzlich zu dämpfen.
381,16 €

Daikin Standkonsole SKS | EKMST1
Durch den Wechsel von einer Wandmontage auf eine bodenstehende Konsole entkoppeln Sie das Gerät vollständig von der Hauswand und unterbinden die Körperschallübertragung in den Wohnraum.
762,36 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.