Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine 9kW Monoblock-Wärmepumpe in meinem Einfamilienhaus von 1995 nachgerüstet. Das Gerät läuft soweit, aber ich mache mir Sorgen um den Volumenstrom. Die alten Heizkörper benötigen ja eine gewisse Durchflussrate, damit die Bude bei den aktuellen herbstlichen Temperaturen richtig warm wird. Momentan beobachte ich, dass die Wärmepumpe sehr häufig taktet, sobald die gewünschte Vorlauftemperatur erreicht ist. Ich habe den Verdacht, dass der hydraulische Widerstand im alten Rohrsystem zu hoch ist. Die Pumpe im Monoblock kämpft da ordentlich. Hat jemand von euch Erfahrung damit, wie man das am besten optimiert, ohne gleich alle Leitungen neu zu verlegen? Ich überlege, ob eine zusätzliche Umwälzpumpe in der Heizkreisverteilung sinnvoll ist, oder ob ich den Durchfluss an den einzelnen Thermostatventilen einfach weiter öffnen sollte. Die hydraulische Weiche ist bereits verbaut, aber ich bin mir unsicher, ob die Dimensionierung noch für den WP-Betrieb optimal ist. Was sind eure Erfahrungswerte bei ähnlichen Nachrüstungen? Bin für jeden fachlichen Hinweis dankbar.
Durchflussmenge bei Monoblock und Bestandsheizkörpern: Wie viel ist wirklich nötig?
Hallo Markus, das Taktverhalten deutet bei einem Monoblock meist auf einen zu geringen Volumenstrom hin. Die hydraulische Weiche ist hier oft der Übeltäter, da sie die Spreizung zwischen Primär- und Sekundärkreis entkoppelt und dabei Wärme kurzschließen kann. Für den Betrieb nach VDI 4645 ist ein ausreichender Durchfluss essenziell, damit die Wärmepumpe ihre Leistung abgeben kann, ohne in die Begrenzung zu laufen. Mein Rat: Prüfen Sie zunächst den hydraulischen Abgleich. Sind die alten Thermostatventile wirklich vollständig offen? Falls Sie noch die alten voreinstellbaren Ventile von vor 1995 haben, sollten diese unbedingt gegen moderne, voreinstellbare Typen getauscht werden. Das ist meist günstiger als eine zusätzliche Pumpe und bringt oft den entscheidenden Effekt für die Effizienz.
Danke Andreas für die schnelle Antwort! Die Ventile sind tatsächlich noch die alten, unregulierten Modelle. Ich habe sie bisher nur manuell weit aufgedreht, aber ich merke, dass das nicht reicht. Den hydraulischen Abgleich habe ich bisher nur überschlägig gemacht, da ich keine genauen Rohrnetzdaten habe. Denkst du, eine zusätzliche Pumpe in Reihe zur WP-Pumpe ist kontraproduktiv wegen der Druckverhältnisse? Ich habe Sorge, dass die WP-Interne Pumpe gegen den Widerstand der Weiche und der alten Rohre nicht gegenan kommt. Die Weiche ist mit einem Sensor bestückt, der zeigt, dass der Vorlauf extrem schnell ansteigt, was vermutlich den Abschaltvorgang auslöst.
Hallo Markus, ich habe das bei meinem Haus von 1998 ähnlich erlebt. Lass die Finger von der zusätzlichen Pumpe, solange du nicht exakt weißt, was du tust. Das verschlimmert das Problem der hydraulischen Weiche oft, weil sich die Volumenströme gegenseitig beeinflussen und zu Verwirbelungen führen. Schau dir mal die Heizkurve an. Wenn dein Vorlauf zu schnell ansteigt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Wärme nicht schnell genug von der WP in den Heizkreis abgeführt wird. Hast du mal probiert, die Heizkurve deutlich flacher zu stellen? Bei Bestandsheizkörpern ist der Durchfluss A und O. Bevor du an der Hydraulik schraubst, optimiere die Heizkurve so weit, dass sie gerade noch die Bude warm hält. Weniger Energieeintrag pro Takt verlängert die Laufzeit enorm.
Moin zusammen, als SHK-Meister kann ich nur bestätigen, was Sabine sagt. Das GEG und die VDI 4645 fordern heute eine ganz andere Herangehensweise als früher. Eine 9kW-Maschine in einem 95er Haus muss ordentlich Wasser schaufeln können. Wenn die Weiche verbaut ist, muss sie zwingend korrekt hydraulisch abgeglichen sein. Mein Tipp für die Praxis: Prüfen Sie, ob Sie die Weiche entfernen können, sofern die verbaute Pumpe den nötigen Druckverlust im gesamten System inklusive der alten Radiatoren bewältigen kann. Das ist die sauberste Lösung. Viele Monoblöcke haben Pumpen mit ausreichender Kennlinie. Wenn es aber bleibt, wie es ist, müssen Sie die Weiche als Puffer betrachten und die Sekundärpumpe exakt auf den Bedarf der Heizkörper einregulieren. Ohne Messprotokoll stochern Sie da nur im Dunkeln.
Ich habe bei meiner Anlage letztes Jahr die Umwälzpumpe im Sekundärkreis durch eine Hocheffizienzpumpe ersetzt, die per Volumenstrom-Sensor genau das tut, was die Wärmepumpe vorgibt. Das hat bei mir Wunder gewirkt! Ich hatte vorher auch ständig Fehlermeldungen wegen des Durchflusses. Markus, schau dir mal an, wie viel Liter pro Stunde laut Datenblatt der WP bei deiner 9kW-Maschine nötig sind. Wenn die 1.200 Liter pro Stunde nicht erreicht werden, wird das Takten nie aufhören. Ein hydraulischer Abgleich mit korrekt eingestellten Ventilen ist aber laut BEG-Förderrichtlinien bei einer Heizungssanierung sowieso Pflicht. Mach das also unbedingt, es spart dir langfristig auch massiv Stromkosten.
Danke für die vielen Rückmeldungen! Das hilft mir sehr, meine Strategie anzupassen. Ich werde den Plan mit der zusätzlichen Pumpe erst einmal verwerfen und mich stattdessen voll auf den hydraulischen Abgleich konzentrieren. Ich werde die alten Thermostatventile gegen voreinstellbare tauschen und dann Schritt für Schritt die Durchflussmengen pro Raum berechnen. Die Heizkurve werde ich ebenfalls flacher stellen, wie Sabine empfohlen hat, um die Taktfrequenz zu senken. Falls das alles nicht hilft, werde ich mir professionelle Unterstützung für eine Durchflussmessung suchen, um zu sehen, ob die Weiche wirklich der Flaschenhals bleibt. Danke an alle für den fachlichen Austausch, das bringt Licht ins Dunkel!
Passende Produkte aus unserem Shop

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**
Dieser Durchflussmengenmesser hilft dabei, den tatsächlichen Volumenstrom präzise zu überwachen und so den hydraulischen Abgleich Ihrer installierten Wärmepumpe im Bestandsgebäude effizienter und zielgerichteter zu optimieren.
149,70 €

Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen
Für eine präzise Überprüfung des Durchflusses ist dieser Mengenmesser unerlässlich. Er unterstützt Sie dabei festzustellen, ob der Widerstand im System den nötigen Volumenstrom der Wärmepumpe behindert.
120,95 €
![[Paket] MundoClima Monoblock Wärmepumpen-SET Rücklaufanhebung MAM-10-V10M - 10,0 kW Heizen 230V](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/712/full/1643.jpg)
[Paket] MundoClima Monoblock Wärmepumpen-SET Rücklaufanhebung MAM-10-V10M - 10,0 kW Heizen 230V
Diese Systemlösung beinhaltet eine integrierte Rücklaufanhebung, die speziell darauf ausgelegt ist, die hydraulischen Anforderungen bei der Einbindung von Monoblock-Wärmepumpen in bestehende Heizsysteme mit alten Heizkörpern stabil zu halten.
5.587,99 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.
