Indirekte Hallenheizung: Warmlufterzeuger vs. PWW-Lufterhitzer bei Bestandshallen

von Jens B. · 16.10.2026, 05:04 · 40 Aufrufe · 1 Antworten

Jens B. · 16.10.2026, 05:04

Hallo Leute, wir planen gerade die Modernisierung der Heizung für unsere kleine Montagehalle mit etwa 350 Quadratmetern Fläche. Aktuell heizen wir noch mit einer alten Öl-Warmluftheizung, die jetzt komplett rausfliegt. Wir überlegen jetzt, ob wir auf gasbefeuerte Warmlufterzeuger oder besser auf wassergeführte Lufterhitzer (PWW) umsteigen sollen, die dann von einer zentralen Wärmepumpe gespeist werden. Der Planer meint, PWW sei zukunftssicherer wegen der Einbindung regenerativer Energien. Ich mache mir allerdings Sorgen um die Trägheit des Systems, da die Halle morgens schnell warm werden muss, wenn die Kollegen kommen. Bei der alten Öl-Heizung ging das immer fix. Hat jemand von euch schon mal erfolgreich ein PWW-System in einer eher schlecht gedämmten Halle nachgerüstet und kann berichten, ob die Leistung bei tiefen Minustemperaturen ausreicht? Bin für jeden Tipp dankbar, besonders was die Dimensionierung der Geräte angeht, damit wir nicht völlig überdimensionieren oder am Ende im Kalten stehen.

Markus H. · 16.10.2026, 05:04

Hallo Jens, ich bin als SHK-Meister schon lange in der Gewerbeplanung tätig. Dein Planer hat grundsätzlich recht, was die Zukunftssicherheit durch regenerative Energien angeht. Allerdings ist deine Sorge bezüglich der Trägheit bei einer Wärmepumpe in Kombination mit PWW-Lufterhitzern absolut berechtigt. Luft-Wasser-Wärmepumpen arbeiten im Winter bei sehr niedrigen Außentemperaturen in einem weniger effizienten Bereich, und das Aufheizen einer ausgekühlten Halle dauert durch die geringere Vorlauftemperatur deutlich länger als mit einer alten Öl-Direktheizung. Um das sinnvoll umzusetzen, musst du die Lufterhitzer zwingend für Niedrigtemperatur auslegen, also mit deutlich größeren Wärmetauscherflächen planen. Achte bei der Auslegung penibel auf den hydraulischen Abgleich, sonst bekommst du die Wärme nicht effizient verteilt. Wenn du die Halle wirklich schnell morgens warm haben willst, könntest du über eine Kombination nachdenken: Wärmepumpe für die Grundlast und elektrische Heizregister als Booster für die erste Stunde. Vergiss dabei aber nicht die Anforderungen an den elektrischen Anschluss und die Absicherung gemäß VDE.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Mitsubishi Electric Zubadan Inverter-Außengerät PUD-SHWM100YAA - R32, 400V-3Ph

Mitsubishi Electric Zubadan Inverter-Außengerät PUD-SHWM100YAA - R32, 400V-3Ph

Diese leistungsstarke Zubadan-Wärmepumpe eignet sich hervorragend zur Versorgung wassergeführter Lufterhitzer, da sie auch bei niedrigen Außentemperaturen eine hohe Heizleistung liefert und den Systemwechsel effizient ermöglicht.

6.047,95 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Daikin Altherma 3 M Monoblock-Wärmepumpe EBLA09D3W1 - 9,0 kW Heizen

Daikin Altherma 3 M Monoblock-Wärmepumpe EBLA09D3W1 - 9,0 kW Heizen

Die Monoblock-Wärmepumpe bietet eine zuverlässige Lösung für PWW-Systeme in Gewerbehallen und ermöglicht durch ihre robuste Bauweise eine zukunftssichere und nachhaltige Wärmeversorgung ohne aufwendige Kältemittelleitungen im Innenraum.

7.080,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
MundoClima Wärmepumpe MAM-18-V10T - 17,0|18,0 kW Kühlen|Heizen 400V

MundoClima Wärmepumpe MAM-18-V10T - 17,0|18,0 kW Kühlen|Heizen 400V

Dieses wassergeführte Monoblock-System bietet mit 18 kW ausreichend Leistung für die Hallenbeheizung und lässt sich ideal in ein modernes PWW-Konzept einbinden, um den Übergang von Öl zu regenerativen Energien umzusetzen.

8.040,95 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht