Verdichter-Schutz bei tiefen Außentemperaturen im Kühlregal-Verbund

von Jens B. · 16.10.2026, 05:04 · 27 Aufrufe · 2 Antworten

Jens B. · 16.10.2026, 05:04

Moin Leute, ich habe hier eine etwas knifflige Situation bei einer Verbundanlage für unsere Kühlregale im Supermarkt. Da es jetzt nachts schon deutlich kühler wird, sinkt der Verflüssigungsdruck teilweise so stark ab, dass die Ölrückführung im Verbund nicht mehr einwandfrei funktioniert. Ich überlege nun, ob ich die Anlauf-Regelung für die Verflüssigerlüfter noch aggressiver drosseln sollte, um den Druck künstlich hochzuhalten. Allerdings habe ich Sorge, dass mir dann die Kälteleistung bei den Regalen in den Morgenstunden wegbricht, wenn die Last zunimmt. Hat jemand von euch schon mal mit einer aktiven Druckregelung gearbeitet, die temperaturgeführt ist, um genau dieses Pendeln zwischen zu hohem Druck im Sommer und zu niedrigem im Winter zu vermeiden? Wäre für Tipps zur Parametrierung dankbar, da die Anlage aktuell gefühlt bei jedem Temperaturumschwung im Herbst zickt. Ich will vermeiden, dass mir der Verdichter durch Ölmangel bei den kritischen Druckverhältnissen flöten geht. Hat jemand ein bewährtes Rezept dafür?

Markus K. · 16.10.2026, 05:04

Moin Jens, das Problem kennen wir zur Genüge. Eine rein aggressive Drosselung der Lüfter ist riskant, da du dir damit das Temperaturgefälle am Verflüssiger ruinierst und der Druck bei Lastsprüngen unkontrolliert hochschießt. Ich habe in ähnlichen Verbundanlagen sehr gute Erfahrungen mit einem vorgeschalteten Druckregelventil im Verflüssigerausgang gemacht. Das hält dir den Hochdruck im Winter stabil, ohne dass du die Lüfterdrehzahl ständig am Limit fährst. Zusätzlich solltest du die Ölüberwachung kritisch prüfen. Wenn die Ölrückführung bei niedrigem Druck schwächelt, könnte das auch ein Anzeichen für eine Unterkühlung des Kältemittels sein, die im Verbund zu unkontrollierter Flüssigkeitsbildung im Sammler führt. Hast du mal gemessen, wie groß das Druckgefälle zwischen Verdichter und Verflüssiger bei tiefen Außentemperaturen genau ist? Unter 15 Bar Verflüssigungsdruck würde ich bei diesen Anlagen jedenfalls nicht mehr arbeiten, sonst gefährdest du den sicheren Betrieb gemäß ChemKlimaschutzV und riskierst einen Totalschaden am Verdichter.

Sabine R. · 16.10.2026, 05:04

Hallo Jens, ich schließe mich Markus an. Wenn die Anlage jetzt im Herbst so stark zickt, solltest du dringend die PID-Parameter deiner Verflüssigerregelung überprüfen. Oft sind die Regler ab Werk auf Sommerbetrieb optimiert. Ich arbeite bei solchen Projekten oft mit einer gleitenden Verflüssigungstemperatur, die über einen Außenfühler nachgeführt wird. Das verhindert das permanente Pendeln zwischen zu hohem Druck und Abriss der Kälteleistung bei Sonnenaufgang. Beachte aber unbedingt die Herstellervorgaben zur Mindestdruckdifferenz, damit das Expansionsventil an den Kühlregalen noch genug Arbeitsdruck bekommt. Wenn du den Druck künstlich hochhältst, steigt auch der Energieverbrauch unnötig, was bei der aktuellen Kostenlage kein Kunde sehen will. Mein Rat: Investiere lieber in eine präzise elektronische Regelung, die den Winterbetrieb als eigene Kennlinie führt, anstatt nur an der Lüfterdrosselung zu schrauben. Das ist zwar etwas mehr Aufwand bei der Parametrierung, spart dir aber den Ärger mit Ausfällen.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Ausblaswabe - Luftleitwabe mit den Maßen 1250x118x25/15 mm, für die alle Kühlmöbel Hersteller geeignet

Ausblaswabe - Luftleitwabe mit den Maßen 1250x118x25/15 mm, für die alle Kühlmöbel Hersteller geeignet

Diese Komponente optimiert die Luftführung im Kühlmöbel und sichert die Leistungsabgabe ab, wenn durch äußere Temperaturschwankungen der Verflüssigungsdruck und die Kälteleistung im Verbund kritisch werden.

48,55 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Ausblaswabe mit den Maßen 1250x130x20 mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW, Oscartielle und Linde.

Ausblaswabe mit den Maßen 1250x130x20 mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW, Oscartielle und Linde.

Eine präzise Luftströmung ist entscheidend bei schwankenden Betriebsbedingungen. Diese Ausblaswabe unterstützt die Kühlleistung der Möbel, um Leistungsabfällen entgegenzuwirken, während Sie die Druckregelung im Verbundsystem neu parametrieren.

37,98 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Ausblaswabe mit den Maßen 1250x90x20 mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW,  Carissa, Oscartielle und Linde.

Ausblaswabe mit den Maßen 1250x90x20 mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW, Carissa, Oscartielle und Linde.

Durch die Optimierung des Luftaustritts in Kühlregalen hilft dieses Bauteil, die geforderte Kälteleistung auch dann stabil zu halten, wenn die Verbundanlage bei tiefen Außentemperaturen betriebsbedingt nachgeregelt wird.

41,98 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht