Kältemittel-Umstellung R404A auf R449A im Tiefkühlhaus: Performance-Einbußen?

von Markus S. · 16.10.2026, 05:04 · 4 Aufrufe · 1 Antworten

Markus S. · 16.10.2026, 05:04

Guten Tag Kollegen, wir stehen aktuell vor der Herausforderung, eine ältere Tiefkühlanlage mit R404A aufgrund der F-Gase-Verordnung auf ein GWP-ärmeres Kältemittel umzustellen. Die Wahl ist auf R449A gefallen, da dies ein gängiger Ersatz ist. Nun mache ich mir jedoch Gedanken über den Temperatur-Glide von knapp 4 bis 5 Kelvin bei diesem Gemisch. Besonders bei unserem Verdampfer-Layout in einem recht ausgedehnten Kühlraum befürchte ich, dass die Leistungsabgabe durch den Glide sinkt und wir Probleme mit der gleichmäßigen Durchströmung oder gar mit unvollständiger Verdampfung am Ende der Strecke bekommen. Hat jemand von euch Erfahrungswerte, ob man hier bei der Expansionsventil-Einstellung oder der Überhitzungsregelung signifikant nachbessern muss, um die gewohnten Temperaturen stabil zu halten? Mich würde interessieren, ob sich die Verdampferkapazität im laufenden Betrieb spürbar reduziert oder ob das System das über die Regelung abfängt. Vielen Dank für eure fachlichen Einschätzungen zu dieser Umstellung.

Thomas B. · 16.10.2026, 05:04

Hallo Markus, das ist ein absolut valider Punkt. Bei der Umstellung auf R449A im Tiefkühlbereich ist der Glide von rund 4 Kelvin tatsächlich nicht zu unterschätzen, da er die effektive Verdampfungstemperatur über den Verdampferverlauf verschiebt. Wir haben bei einer ähnlichen Anlage im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, dass die Standardeinstellung des Expansionsventils bei Lastspitzen nicht mehr ausreicht, da der Taupunkt anders liegt als beim R404A. Du solltest unbedingt die Überhitzung am Verdampferausgang neu einmessen und gegebenenfalls das Expansionsventil gegen eines mit passendem Einspritzbereich tauschen, falls die Regelcharakteristik nicht mehr hinkommt. Wir haben durch die Anpassung der Überhitzung auf etwa 6 bis 8 Kelvin eine stabile Verdampfung sichergestellt. Beachte dabei bitte auch die Anforderungen der ChemKlimaschutzV bezüglich der Dichtheitsprüfung nach der Umstellung. Die Kapazitätseinbußen sind bei korrekt eingestelltem System meist vernachlässigbar, solange der Verflüssiger die leicht höheren Drücke des R449A verkraftet.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für  Chiller KC-KWS-05-16

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16

Diese Fernbedienung ermöglicht eine präzise Überwachung und Steuerung der Anlage, was bei einer Kältemittelumstellung und notwendiger Feinjustierung der Überhitzungsregelung von hoher praktischer Relevanz ist.

178,36 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Ausblaswabe - Luftleitwabe mit den Maßen 1250x200x20 mm, für die alle Kühlmöbel Hersteller geeignet

Ausblaswabe - Luftleitwabe mit den Maßen 1250x200x20 mm, für die alle Kühlmöbel Hersteller geeignet

Durch den Einsatz optimierter Ausblaswaben kann bei veränderten Strömungseigenschaften durch Kältemittel mit Glide eine gleichmäßigere Luftverteilung im Kühlraum sichergestellt werden, um thermische Ungleichgewichte effektiv auszugleichen.

49,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Ausblaswabe mit den Maßen 1250x130x20 mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW, Oscartielle und Linde.

Ausblaswabe mit den Maßen 1250x130x20 mm, für die Kühlmöbel Hersteller Tekso, Carrier, Freor, Epta, Arneg, KMW, Oscartielle und Linde.

Diese Komponente unterstützt eine homogene Luftführung, welche bei Umstellungen auf R449A und resultierenden Temperaturunterschieden am Verdampfer notwendig ist, um die gleichmäßige Kühlung im gesamten Raum zu gewährleisten.

37,98 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht