von Thomas B. · 16.10.2026, 05:04 · 34 Aufrufe · 1 Antworten

Thomas B. · 16.10.2026, 05:04

Servus zusammen, ich bin gerade dabei, meine Wärmepumpe für den kommenden Winter feinabzustimmen. Ein Punkt, der mich massiv stört, ist die Warmwasserbereitung. Die Anlage springt aktuell bei einer Abweichung von nur 2 Grad schon wieder an, was mir im Tagesverlauf viel zu viele Starts beschert. Das nervt mich total, weil das Ding ja eh schon taktet wie verrückt. Ich überlege, die Hysterese auf 5 oder 7 Grad zu erhöhen, um die Taktfrequenz deutlich zu senken. Spricht aus eurer Sicht technisch etwas dagegen, den Warmwasserpuffer etwas weiter auskühlen zu lassen? Wir sind ein Vier-Personen-Haushalt und die Entnahme ist eigentlich recht konstant. Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht und die Hysterese angepasst? Ich möchte verhindern, dass die Anlage zu oft in den Hochdruckbereich fährt, nur um das Wasser kurz aufzuwärmen. Lohnt sich das, oder leidet dann der Komfort beim Duschen zu stark, wenn die Pumpe mal eine längere Pause macht? Bin für jeden Hinweis aus der Praxis dankbar.

Markus K. · 16.10.2026, 05:04

Hallo Thomas, bei deiner Fragestellung solltest du unbedingt die Hygieneaspekte gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551 im Blick behalten. Eine Hysterese von 5 bis 7 Kelvin ist technisch machbar, erhöht aber die Verweilzeit des Warmwassers im Speicher, was bei niedrigen Temperaturen die Legionellenbildung begünstigen kann. Als SHK-Meister rate ich dir daher, bei der Anpassung penibel auf die Zieltemperatur zu achten. Zudem spielt der hydraulische Abgleich eine Rolle. Wenn deine Wärmepumpe aufgrund der niedrigen Hysterese taktet, könnte auch ein zu geringer Volumenstrom durch den Wärmetauscher im Speicher die Ursache sein. Bevor du an der Hysterese schraubst, prüfe bitte, ob die Umwälzpumpe in der Warmwasserladung korrekt parametriert ist. Ein zu häufiges Starten der Wärmepumpe belastet zudem den Verdichter unnötig, das ist völlig korrekt erkannt. Ich empfehle dir, die Hysterese in kleinen Schritten um 1 Kelvin zu erhöhen und das Verhalten über eine Woche zu beobachten, anstatt direkt auf 7 Kelvin zu gehen.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
DAIKIN 3-Wege-Ventil EKT3VK1 mit Antrieb

DAIKIN 3-Wege-Ventil EKT3VK1 mit Antrieb

Ein präzises Umschaltventil ist entscheidend für die effiziente Steuerung zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung und hilft, die Schaltzyklen der Wärmepumpe bei der Warmwasseraufbereitung besser zu kontrollieren.

219,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid

Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid

Ein exakter Speicherfühler ist essentiell, um die Wassertemperatur präzise zu erfassen und die Hysterese für die Warmwasserbereitung zuverlässig an die gewünschten Einstellungen anzupassen und Takte zu reduzieren.

77,97 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Durch den Einsatz hochwertiger Temperaturfühler kann die Anbindung an den Pufferspeicher optimiert werden, was eine genauere Steuerung der Warmwasserhysterese und längere Laufzeiten der Wärmepumpe ermöglicht.

70,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht