Guten Tag zusammen. Ich stehe derzeit vor einer Optimierung unserer Lagerhalle mit einer Deckenhöhe von etwa acht Metern. Da wir nun in die Heizsaison starten, merke ich deutlich, wie viel Wärmeenergie unter dem Hallendach ungenutzt verpufft, während am Boden die Temperaturen für die Mitarbeiter grenzwertig sind. Wir heizen momentan über eine zentrale Gas-Warmluftheizung. Ich überlege nun, zur Destratifikation entsprechende Deckenventilatoren nachzurüsten, um die Wärmeschichtung aufzubrechen und die Wärme wieder nach unten in den Arbeitsbereich zu drücken. Hat jemand von Ihnen bereits Erfahrungswerte, ob sich die Investition bei dieser Deckenhöhe wirklich signifikant auf den Gasverbrauch auswirkt, oder ist der Effekt bei Hallen mit bestehender Warmluftzirkulation eher vernachlässigbar? Mich würde besonders interessieren, ob die Installation großer, langsam drehender HVLS-Ventilatoren (High Volume Low Speed) gegenüber Standard-Industrieventilatoren bauphysikalische Vorteile bietet, um Zugerscheinungen in der untersten Ebene zu minimieren. Ich freue mich auf Ihre fachliche Einschätzung zu diesem Thema.
Destratifikation in 8m hoher Lagerhalle: Lohnt sich die Nachrüstung von Deckenventilatoren?
Hallo Markus. Ich bin als SHK-Meister tätig und kann dir sagen: Das lohnt sich definitiv. Bei acht Metern Deckenhöhe hast du eine massive thermische Schichtung, bei der sich unter dem Dach gerne mal 25 bis 30 Grad stauen, während deine Mitarbeiter am Boden frieren. Durch den Einsatz von Ventilatoren reduzierst du die Temperaturdifferenz zwischen Boden und Decke signifikant. Ich empfehle dir klar die HVLS-Geräte. Diese arbeiten mit sehr großen Flügeln und niedriger Drehzahl, was ein unangenehmes Zugluftgefühl im Arbeitsbereich nahezu ausschließt. Herkömmliche Industrieventilatoren erzeugen bei dieser Höhe oft einen punktuellen Luftstrom, der bei den Leuten als kalter Luftzug ankommt. Die Investition rechnet sich durch die geringere Brennerlaufzeit der Gasheizung meist innerhalb von drei bis vier Jahren.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, Thomas. Die Einschätzung zu den HVLS-Geräten deckt sich mit meiner Vermutung. Hast du Erfahrungswerte, wie sich das auf die Wartungsintervalle auswirkt? Zudem stellt sich mir die Frage, ob ich bei der Planung der Luftwechselraten bestimmte Vorgaben aus dem GEG oder sonstige Auflagen bezüglich des Arbeitsschutzes berücksichtigen muss, um hier keine rechtlichen Probleme bei einer späteren Prüfung zu bekommen.
Moin Markus, ich habe letztes Jahr in unserer Fertigungshalle genau diese Nachrüstung vorgenommen. Wir haben drei HVLS-Ventilatoren installiert und die Gasrechnung ist im ersten Winter um knapp 15 Prozent gesunken. Das ist für mich eine klare Ansage. Was die Montage angeht: Bitte unbedingt eine zertifizierte Elektrofachkraft hinzuziehen, besonders bei der Einbindung in die Steuerung der Gas-Warmluftheizung. Wir haben das System so gekoppelt, dass die Ventilatoren erst anspringen, wenn eine bestimmte Temperaturdifferenz zwischen Decke und Boden erreicht ist. Das spart zusätzlich Strom und vermeidet unnötige Bewegung, wenn die Halle bereits gleichmäßig warm ist.
Seid vorsichtig mit der reinen Begeisterung. Die physikalische Destratifikation ist gut, aber man sollte die Lüftungsanlage insgesamt betrachten. Wenn Sie die warme Luft nach unten drücken, ändern Sie auch die Konvektionsverhältnisse in der Halle. Prüfen Sie vorher, ob das bestehende System einen hydraulischen Abgleich erfahren hat – falls Sie auch wassergeführte Anteile oder eine komplexe Regelung nutzen. Ich rate dazu, vorab eine thermografische Messung zu machen, um die wirkliche Schichtung zu dokumentieren. Das hilft auch bei etwaigen Förderanträgen nach BEG, falls Sie die Maßnahme als energetische Sanierung einreichen wollen. Ohne fundierte Datenplanung baut man hier leicht am Bedarf vorbei.
Danke für die wertvollen Hinweise, Jürgen und Sabine. Die Idee mit der temperaturabhängigen Steuerung ist genial, das werde ich so in die Planung übernehmen. Dass ich dafür eine Elektrofachkraft brauche, ist klar – Sicherheit geht vor, gerade bei der Elektroinstallation unter Hallendecken. Was die BEG-Förderung betrifft, bin ich noch skeptisch, ob sich der bürokratische Aufwand für diese reine Nachrüstung lohnt, aber ich werde mich mal bei meinem Energieberater dazu erkundigen. Die Idee mit der Thermografie werde ich wohl auch umsetzen, um ein belastbares Argument für die Geschäftsführung zu haben.
Ich möchte mich kurz einklinken, da wir das Thema im Büro oft in der Fachplanung haben. Neben der reinen Heizkosteneinsparung ist auch das Empfinden der Mitarbeiter ein Punkt nach der Arbeitsstättenverordnung. Zugfreie Luftbewegung sorgt für ein deutlich besseres Wohlbefinden. Beachten Sie bei den HVLS-Geräten bitte auch die Statik Ihrer Hallenkonstruktion. Bei acht Metern Höhe und dem Eigengewicht der großen Rotoren sowie der dynamischen Last im Betrieb muss ein Statiker kurz drüber schauen, ob die Deckenabhängung das ohne Weiteres mitmacht. Das wird oft unterschätzt. Wenn das statisch geklärt ist, ist es eine der effizientesten Maßnahmen zur energetischen Optimierung, die man im Gewerbebau derzeit machen kann.
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Electric 4-Wege-Deckenkassette Mr.Slim PLA-M71EA2 - 7,1|8,0 kW Kühlen|Heizen ohne Paneel
Die 4-Wege-Deckenkassette unterstützt die vertikale Luftdurchmischung in hohen Räumen, was die Warmluftschichtung unter der Decke reduziert und die Effizienz des Heizsystems spürbar erhöht.
1.266,00 €
![[Paket] MundoClima Deckenkassette wasserführend MUCS-36-W9 - 8,82|10,08 kW Kühlen|Heizen inkl. Paneel und Zubehör](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/1004723/full/63930.jpg)
[Paket] MundoClima Deckenkassette wasserführend MUCS-36-W9 - 8,82|10,08 kW Kühlen|Heizen inkl. Paneel und Zubehör
Diese wassergeführte Deckenkassette eignet sich für gewerbliche Hallen und hilft dabei, die gestaute warme Luft unter der Decke aktiv in den Aufenthaltsbereich der Mitarbeiter zu leiten.
1.488,72 €

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.