Hallo zusammen! Ich nutze meine Luft-Luft-Wärmepumpe als Ergänzung im Wohnzimmer und merke jetzt, wo es morgens neblig und feucht wird, dass die Anlage gefühlt öfter abtaut als noch im September. Das Gebläse läuft oft leise vor sich hin, dann hört man das Ventil umschalten und es dauert gefühlt ewig, bis wieder warme Luft kommt. Ist das bei diesem Wetter normal? Ich habe die Anlage erst seit dem Frühjahr und kenne den Winterbetrieb noch nicht. Muss ich mir Sorgen um Vereisung machen, wenn die Luftfeuchtigkeit so extrem hoch ist, oder regelt die Elektronik das von alleine? Ich habe Angst, dass mir das Außengerät komplett zufriert, wenn ich nicht aufpasse. Die Heizleistung ist an sich super, aber diese Abtau-Pausen nerven schon ein wenig, besonders wenn man morgens einen warmen Kaffee trinken will. Gibt es da irgendwelche Tricks oder Einstellungen, um das Verhalten zu glätten, oder muss ich mich einfach daran gewöhnen?
Effizienz von Luft-Luft-Wärmepumpen bei hoher Luftfeuchtigkeit
Hallo Sarah, erst einmal Entwarnung: Das ist bei Luft-Luft-Wärmepumpen völlig normal. Sobald die Außentemperatur im Bereich um den Gefrierpunkt liegt und die Luftfeuchtigkeit hoch ist, kondensiert und gefriert die Feuchtigkeit am Lamellenwärmetauscher des Außengeräts. Das ist physikalisch unvermeidbar. Die Elektronik erkennt den Anstieg des Strömungswiderstands durch das Eis sehr zuverlässig und leitet den Abtauprozess ein. Du musst dir also keine Sorgen machen, dass das Gerät komplett zufriert, solange der Ablauf unten am Gehäuse frei von Eis und Laub ist. Technisch gesehen kehrt das System den Kältekreislauf kurzzeitig um, um das Eis von innen heraus zu schmelzen. Dass dabei kurzzeitig keine Wärme in den Raum kommt, ist leider ein systembedingter Nachteil. Viele moderne Geräte haben eine adaptive Abtauautomatik, die den Vorgang nur dann auslöst, wenn er wirklich nötig ist. Prüfe doch mal, ob dein Außengerät auf einer leicht erhöhten Konsole montiert ist, damit das Tauwasser problemlos abfließen kann und nicht unten im Gehäuse gefriert. Das ist nach VDI 4645 auch eine wichtige Voraussetzung für die Langlebigkeit der Anlage.
Passende Produkte aus unserem Shop

Daikin Frostschutzventil AFVALVE1 - 1" AG
Dieses Ventil schützt den Wasserkreislauf der Wärmepumpe zuverlässig vor Frostschäden, falls die Abtaufunktion bei sehr niedrigen Außentemperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit nicht ausreicht, um Vereisung zu verhindern.
127,95 €

Daikin Standkonsole SKS | EKMST1
Eine Standkonsole sorgt für eine erhöhte Montage des Außengeräts. Dies verbessert die Luftzirkulation und den Wasserablauf, was bei hoher Luftfeuchtigkeit und Nebel die Vereisungsgefahr am Gerät reduziert.
762,36 €

DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen
Die Verkleidung bietet Schutz für das Außengerät vor Witterungseinflüssen. Sie trägt dazu bei, die Anströmung zu optimieren und das Gerät vor direkter Feuchtigkeitsablagerung bei Nebelwetter zu bewahren.
381,16 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.