Moin Leute, ich kämpfe bei einer größeren Anlage gerade mit der Ölrückführung. Die Zuleitungen zu den Kühlstellen in unserem Zentrallager sind recht lang, und bei den jetzt kühleren Temperaturen draußen steigt die Viskosität des Öls in den Standleitungen spürbar an. Ich habe Sorge, dass mir bei den Startphasen nach den kühlen Nächten nicht genug Öl zum Scroll-Verdichter zurückkommt. Das System taktet aktuell etwas häufiger, was den Effekt natürlich noch verstärkt. Habt ihr Tipps, wie man die Ölrückführung in der Übergangszeit stabil hält? Sollte ich über eine Anpassung der Laufzeit-Algorithmen nachdenken oder ist es sinnvoller, die Leitung zu isolieren, damit das Kältemittel-Öl-Gemisch nicht so stark auskühlt? Ich bin über jeden Hinweis zur Anlagentechnik dankbar, bevor der richtige Winter kommt und die Viskosität noch weiter steigt. Danke im Voraus für eure Unterstützung bei dieser kniffligen Fehlersuche.
Ölrückführungsprobleme bei langen Leitungsnetzen in Kühlräumen
Hallo Jens, das Problem kennen wir bei längeren Leitungsführungen in Lagerhallen nur zu gut. Wenn das Takten zunimmt, ist das Gift für die Ölverteilung, da der Volumenstrom in der Saugleitung kurzzeitig zusammenbricht und das Öl einfach liegen bleibt. Mein Rat wäre, erst einmal die Mindestlaufzeiten über die Steuerung deutlich anzuheben, um die Verdichterlaufzeit zu stabilisieren. Zusätzlich sollten Sie prüfen, ob ein Ölabscheider mit automatischer Rückführung installiert ist. Bei Scroll-Verdichtern ist das im gewerblichen Bereich eigentlich Pflicht, um das Risiko bei langen Standzeiten zu minimieren. Achten Sie dabei auch auf die Anforderungen der ChemKlimaschutzV bezüglich der Dichtheitskontrollen, falls Sie hier an den Leitungen nachbessern müssen.
Danke Markus für die Rückmeldung. Ein Ölabscheider ist bereits verbaut, aber bei den aktuellen Außentemperaturen scheint die Viskosität dennoch der limitierende Faktor zu sein. Ich werde morgen versuchen, die Mindestlaufzeit testweise um zwei Minuten zu erhöhen, um zu sehen, ob das die Rückführung stabilisiert. Ich bin mir nur unsicher, ob eine zusätzliche Rohrbegleitheizung eventuell die sicherere Lösung wäre. Wäre das in diesem Kontext normkonform oder überschreitet das die Wartungskosten bei der jährlichen Überprüfung massiv? Ich möchte vermeiden, dass das System durch eine Fehlfunktion der Heizung beim nächsten Audit Probleme bereitet.
Moin Jens, spar dir die Begleitheizung, das ist meist nur Symptombekämpfung und treibt den Energieverbrauch unnötig in die Höhe. Wir haben bei ähnlichen Projekten gute Erfahrungen mit der Installation von sogenannten Öl-Sammelbehältern oder einer Anpassung der Steigung in der Saugleitung gemacht. Prüfe unbedingt nochmal, ob die Leitungen im Gefälle verlegt sind, wie es die VDI-Richtlinien zur Kältetechnik vorsehen. Wenn die Anlage taktet, hast du zudem oft hohe Anlaufströme, die das GEG bei der Gesamteffizienz negativ bewerten lassen. Eine saubere Einstellung der Frequenzumrichter könnte hier helfen, den Anlauf sanfter zu gestalten und die Strömungsgeschwindigkeit in der Leitung so konstant zu halten, dass das Öl mitgerissen wird. Viel Erfolg beim Einstellen!
Guten Tag, darf ich mich als Planerin kurz einklinken? Herr S. hat vollkommen recht, die Energieeffizienz ist hier der kritische Punkt. Wenn Sie das Takten durch die Laufzeit-Algorithmen in den Griff bekommen, verbessern Sie nebenbei auch die Lebensdauer der Verdichter. Ich würde Ihnen empfehlen, einmal das Lastprofil über einen Zeitraum von 48 Stunden genau zu loggen. Oft liegt das Problem gar nicht an der Viskosität allein, sondern an einer ungünstigen Überdimensionierung der Verdichterleistung in der Teillast. Wenn Sie die Anlage hydraulisch und steuerungstechnisch optimieren, erreichen Sie vielleicht sogar die Werte für eine BEG-Förderung bei einer geplanten Anlagensanierung. Eine exakte Analyse des Sauggasdrucks gibt Ihnen zudem Aufschluss darüber, ob die Rückführungsgeschwindigkeit tatsächlich zu niedrig ist, um das Öl zurück in den Verdichter zu transportieren.
Passende Produkte aus unserem Shop

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-14-H12T - 13,4|14,1 kW Kühlen|Heizen
Ein stabiler Kaltwassersatz kann helfen, die Lastzustände zu glätten und unnötiges Takten des Verdichters bei schwankenden Außentemperaturen in Ihrem Zentrallager effizient zu vermeiden.
6.006,82 €

MundoClima Kaltwassersatz MUENR-75-H12T(K) - 69,7|75,4 kW Kühlen|Heizen
Diese leistungsstarke Einheit unterstützt bei komplexen Leitungswegen eine konstantere Betriebsführung und trägt dazu bei, die Viskosität des Öls durch gleichmäßige Lastzyklen besser zu kontrollieren.
27.206,99 €

MundoClima Kabelfernbedienung (Wandmontage) für Kaltwasser für Chiller KC-KWS-05-16
Mit dieser Fernbedienung lässt sich das Laufverhalten der Kälteanlage präziser steuern, um Algorithmen für längere Laufzeiten anzupassen und somit die notwendige Ölrückführung sicherzustellen.
178,36 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.