Kurze Frage an die Experten unter euch bezüglich der Elektroinstallation meiner neuen Monoblock-Einheit. Die Wärmepumpe benötigt einen eigenen Stromkreis mit entsprechenden Sicherungen. Mein Elektriker fragt mich nun nach den genauen Anforderungen für den FI-Schutzschalter, da es sich um einen Inverter-Verdichter handelt. Ist ein Typ A Schalter ausreichend oder sollte ich aufgrund der Frequenzumrichter-Technik zwingend auf einen Typ B setzen, um Fehlauslösungen zu vermeiden? Die Leitung ist bereits durch den Elektriker bis zum Aufstellort verlegt, aber die finale Anklemmsituation muss nun geklärt werden. Ich möchte vermeiden, dass bei der Inbetriebnahme durch das Fachpersonal Verzögerungen auftreten, weil das Material nicht passt. Da die Anlage im Außenbereich steht, ist mir die Betriebssicherheit bei feuchter Witterung besonders wichtig. Gibt es hier spezifische Empfehlungen für Gehäuse oder Leitungsschutz, die über die Standard-Hausinstallation hinausgehen? Ich bin dankbar für jede fachlich fundierte Rückmeldung.
Elektro-Vorbereitung für WP: Welche FI-Schutzschalter?
Guten Tag Frank, als erfahrener Elektromeister rate ich Ihnen dringend von einem Typ A ab. Die in modernen Wärmepumpen verbauten Frequenzumrichter können Gleichfehlerströme erzeugen, die einen herkömmlichen Typ A in seiner Schutzfunktion blind machen können. Die DIN VDE 0100-530 ist hier recht eindeutig. Ich empfehle Ihnen daher den Einbau eines allstromsensitiven FI-Schutzschalters vom Typ B. Dieser ist zwar in der Anschaffung deutlich teurer, aber er gewährleistet die notwendige Sicherheit für Inverter-Technik. Ihr Elektriker sollte das aber eigentlich wissen, da dies den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, Markus. Das bestätigt meine Sorge. Mein Elektriker ist bei der Installation von WP-Anlagen eher selten unterwegs, daher ist ein kleiner Hinweis meinerseits sicher hilfreich. Ich werde ihn heute direkt auf den Typ B ansprechen. Wie sieht es denn mit der Absicherung gegenüber Feuchtigkeit aus? Da die WP im Garten steht, mache ich mir wegen der Witterung Gedanken. Gibt es da eine Empfehlung für ein spezielles Gehäuse, um den FI-Schalter im Außenbereich vor Korrosion zu schützen, oder reicht ein Standard-Feuchtraumverteiler direkt an der Wand?
Hallo Frank, lass den FI-Schalter bitte im Innenbereich, also im Hauptverteiler oder einem separaten Zählerschrank. Die elektronischen Bauteile in einem FI-Schalter vertragen die extremen Temperaturschwankungen und die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich auf Dauer überhaupt nicht gut. Ich habe bei mir einen kleinen Unterverteiler direkt im Hauswirtschaftsraum gesetzt, von dem aus nur die Zuleitung nach draußen geht. Das ist auch im Sinne der VDI 4645 die sauberste Lösung. So bleibt die Technik geschützt, und du kommst bei einem Fehler auch bei Regen bequem an die Sicherung, ohne im Garten im Dunkeln suchen zu müssen.
Hallo Leute, ich muss Sabine da voll und ganz zustimmen. Den Verteiler nach draußen zu setzen ist aus technischer Sicht Unsinn. Die Kondenswasserbildung in solchen Gehäusen führt oft zu unnötigen Auslösungen und mittelfristig zur Korrosion der Kontakte. Bleibt lieber im trockenen Kellerbereich. Bezüglich des Typs B noch eine Ergänzung: Achte beim Kauf darauf, dass der FI eine Kurzzeitverzögerung hat, falls das Gerät beim Anlauf hohe Einschaltströme zieht. Nichts nervt mehr als ein FI, der beim Start der Wärmepumpe im tiefsten Winter sofort rausfliegt. Das sorgt nur für Probleme bei der Abrechnung der staatlichen Förderung, wenn die Anlage öfter ausfällt.
Moin zusammen, ich bin gerade mitten in meinem Neubauprojekt und habe die Elektro-Vorbereitung für die Wärmepumpe genau so gelöst wie empfohlen. Der Elektriker hat den Typ B im Zählerschrank verbaut, alles wunderbar trocken und sicher. Was mich bei der ganzen Sache noch interessieren würde: Habt ihr bei der Dimensionierung der Leitung auf einen größeren Querschnitt geachtet? Mein Installateur meinte, wegen des Spannungsfalls bei längeren Wegen zum Aufstellort sollte ich auf 6 Quadratmillimeter gehen. Ich habe etwa 20 Meter Leitungsweg. Habt ihr das bei euch auch so gemacht, oder ist das übertrieben?
Das sind super Hinweise, vielen Dank für eure Hilfe. Ich werde den Elektriker jetzt anweisen, den Typ B FI im Innenraum zu installieren und die Leitung direkt von dort zu legen. Das nimmt mir die Angst vor Fehlfunktionen durch Witterungseinflüsse. Bezüglich der Leitungslänge: Kerstin, bei mir sind es rund 15 Meter, und wir haben uns für 4 Quadratmillimeter entschieden, was laut Berechnung des Elektrikers für die Anlaufströme völlig ausreicht. Ich denke, mit 6 Quadratmillimetern bist du auf der absolut sicheren Seite, wenn es nicht gerade ein extrem langes Kabel ist. Ich fühle mich jetzt deutlich besser vorbereitet für die finale Installation nächste Woche.
Passende Produkte aus unserem Shop

Daikin Altherma 3 M Monoblock-Wärmepumpe EBLA11D3W1 - 11,0 kW Heizen
Diese moderne Monoblock-Wärmepumpe arbeitet mit Inverter-Technologie. Bei der Installation ist zur Einhaltung der elektrotechnischen Sicherheitsnormen die Klärung eines geeigneten FI-Schutzschalters zwingend erforderlich.
7.646,36 €

MundoClima Wärmepumpe MAM-12-V10M - 11,5|12,1 kW Kühlen|Heizen 230V
Das Modell nutzt Inverter-Technik, die hohe Anforderungen an die elektrische Absicherung stellt. Ein Fachmann sollte hierbei die Notwendigkeit eines allstromsensitiven FI-Schalters prüfen.
5.764,95 €

Haier Monoblock Wärmepumpe HPM10-Nd2 - 10,0 kW Heizen - R290 inkl. Erstinbetriebnahme
Diese effiziente Monoblock-Einheit erfordert eine fachgerechte Elektroinstallation. Die Klärung der FI-Typ-Auswahl zwischen A oder B ist essenziell für den sicheren, störungsfreien Betrieb der Anlage.
4.175,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.