Guten Tag zusammen. Ich stehe derzeit vor der Herausforderung, meine Werkstatthalle mit einer Grundfläche von 400 Quadratmetern und einer lichten Höhe von 6 Metern effizienter zu beheizen. Da wir mit Gas-Dunkelstrahlern arbeiten, staut sich die warme Luft massiv unter dem Dach, während es am Boden in den frühen Morgenstunden bei der Arbeit noch recht frisch bleibt. Ich überlege nun, Destratifikationsventilatoren nachzurüsten, um die Schichtung aufzubrechen. Gibt es hier bei der Auslegung Erfahrungswerte, wie viele Kubikmeter Umwälzleistung pro Quadratmeter Hallenfläche bei dieser Deckenhöhe anzusetzen sind? Ich möchte natürlich vermeiden, dass die Ventilatoren einen unangenehmen Zug am Arbeitsplatz erzeugen, aber dennoch die thermische Schichtung effektiv minimieren. Wie handhaben Sie die Steuerung dieser Geräte? Koppeln Sie diese direkt an die Temperaturfühler in Dachnähe oder steuern Sie das über eine feste Drehzahlregelung während der Betriebszeiten? Bin für jeden fachlichen Hinweis dankbar.
Dimensionierung von Deckenventilatoren zur Wärmerückführung in 6m hohen Werkstatthallen
Guten Tag Markus, als SHK-Meister mit Erfahrung im Gewerbebau kann ich dir sagen, dass du bei 6 Metern Höhe nicht nur auf die Umwälzleistung schauen darfst. Die VDI-Richtlinien legen nahe, dass eine Luftwechselrate von etwa 1,5- bis 2-fachem Hallenvolumen pro Stunde für eine effektive Destratifikation ausreicht, um den vertikalen Temperaturgradienten signifikant zu senken. Ich empfehle dir dringend eine temperaturabhängige Regelung. Wenn du die Ventilatoren starr laufen lässt, kühlst du dir bei Stillstand der Heizung die Halle unnötig aus. Ein Zweipunktregler, der den Ventilator erst bei einer Differenz von 3-4 Kelvin zwischen Dach- und Bodenfühler zuschaltet, ist hier die beste Lösung. Achte bitte darauf, dass die Montage gemäß VDE nur durch eine Elektrofachkraft erfolgt, um die Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Danke für den fachlichen Hinweis, Klaus. Das mit der Differenzregelung leuchtet mir ein, das werde ich so in die Planung aufnehmen. Wenn ich das richtig verstehe, sollte ich also lieber mehrere kleinere Ventilatoren strategisch verteilen, anstatt wenige große, um die Zugerscheinungen zu minimieren, oder? Ich bin mir nur unsicher, ob ich bei der Einbindung in meine Steuerung die geltenden energetischen Vorgaben nach GEG beachten muss, falls ich später noch weitere Maßnahmen zur Sanierung plane. Muss so eine Anlage zwingend in den hydraulischen Abgleich der Gesamtanlage eingerechnet werden, obwohl sie eigentlich eine rein lufttechnische Ergänzung zur Dunkelstrahlerheizung darstellt?
Hallo Markus, ich bin Bauherrin einer ähnlichen Halle und wir haben letztes Jahr auf ein System mit EC-Motoren umgestellt. Der Vorteil ist hier die stufenlose Drehzahlregelung. Wir fahren die Lüfter mit einer sanften Rampe an, sodass gar kein spürbarer Luftzug am Arbeitsplatz entsteht. Das macht einen riesigen Unterschied für die Mitarbeiterzufriedenheit. Bezüglich deiner Frage zum GEG: Die Destratifikation gilt meist als betriebstechnische Optimierung und ist nicht direkt an den hydraulischen Abgleich deiner Wärmeerzeuger gekoppelt. Dennoch ist sie energetisch extrem sinnvoll. Wenn du die Effizienz der Wärmerückführung nachweist, könntest du sogar eventuelle BEG-Förderungen für energetische Einzelmaßnahmen prüfen, sofern das Gesamtsystem dadurch in eine bessere Effizienzklasse rutscht. Lass dich da am besten kurz von deinem Energieberater abstimmen, bevor du die Geräte kaufst.
Moin zusammen, ich halte mich kurz. Vergiss die pauschale Kubikmeter-Angabe, das führt oft zu Fehlplanungen bei der Auslegung der Wurfweite. Bei 6 Metern Deckenhöhe ist der entscheidende Punkt die Geometrie der Flügelblätter. Wenn du zu billige Industrieventilatoren kaufst, hast du genau den von dir befürchteten Zug am Nacken deiner Mechaniker. Nimm unbedingt Geräte mit speziellen Leitschaufeln oder Ventilatoren, die auf eine laminare Strömung hin optimiert sind. Ich habe das bei drei Projekten so umgesetzt und die Thermografie-Aufnahmen belegen: Der Temperaturunterschied von der Decke zum Boden schrumpft von 8 Grad auf unter 2 Grad. Die Steuerung über eine einfache Siemens-Logo-Logik reicht völlig aus, um die Differenztemperatur abzugreifen. Mehr Technik brauchst du nicht, um die Heizkosten spürbar zu drücken.
Passende Produkte aus unserem Shop
![[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy FDTC 25 VH1 + SRC 25 ZS-W2 - 2,5|2,9kW Kühlen|Heizen inkl. Komfort-Gitterpaneel und Kabeltouch-FB](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/21157/full/Set-Mono-Deckenkassette-Komfort-Gitter-KabeltouchFB-FDTC25VH1-SRC25ZS-W2.jpg)
[Paket] Klimaanlage Mitsubishi Heavy FDTC 25 VH1 + SRC 25 ZS-W2 - 2,5|2,9kW Kühlen|Heizen inkl. Komfort-Gitterpaneel und Kabeltouch-FB
Die Deckenkassette sorgt durch ihre horizontale Luftverteilung für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verhindert die unangenehme Zugluftbildung am Arbeitsplatz in hohen Werkstatthallen effektiv.
1.926,00 €
![[Paket] Mitsubishi Electric 4-Wege-Deckenkassette PLA-M50EA - 5,5|6,0 kW Kühlen|Heizen inkl. Blende und KB-FB](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/21441/full/PLA-ZM35-140.jpg)
[Paket] Mitsubishi Electric 4-Wege-Deckenkassette PLA-M50EA - 5,5|6,0 kW Kühlen|Heizen inkl. Blende und KB-FB
Diese leistungsstarke 4-Wege-Deckenkassette eignet sich optimal für den gewerblichen Einsatz, um aufgestaute Warmluft unter der Hallendecke aktiv in den Arbeitsbereich am Boden umzuwälzen.
1.539,38 €
![[Paket] Mitsubishi Heavy Deckenkassette FDT50VH - 5,0|5,4 kW Kühlen|Heizen - inkl. Paneel und IR-FB](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/21516/full/SET-FDT40-140VH-T-PSA-5BW-E-RCN-T-5BW-E2.jpg)
[Paket] Mitsubishi Heavy Deckenkassette FDT50VH - 5,0|5,4 kW Kühlen|Heizen - inkl. Paneel und IR-FB
Durch den gezielten Einbau von Deckenkassetten wird die thermische Schichtung in hohen Hallen aufgebrochen und die Heizenergie effizienter genutzt, was den Arbeitskomfort deutlich steigert.
1.569,42 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.