Sole-Wärmepumpe: Solepumpe-Drehzahl im Teillastbetrieb

von Thomas R. · 13.10.2026, 05:01 · 11 Aufrufe · 1 Antworten

Thomas R. · 13.10.2026, 05:01

Hallo Leute, ich habe mal eine Frage zur internen Solepumpe bei meiner Sole-WP. Seit die Außentemperaturen nun sinken, habe ich die Heizkurve leicht angehoben. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Spreizung auf der Primärseite bei ca. 4 Kelvin liegt. Die Pumpe läuft dabei fast durchgehend auf einer festen Drehzahlstufe. Ich überlege nun, ob ich die Pumpenleistung reduzieren sollte, um den Eigenstromverbrauch der Anlage etwas zu drücken. Hat jemand von euch Erfahrung damit, ob eine geringere Spreizung oder eine höhere Spreizung bei Sole-Systemen langfristig für die Quellentemperatur vorteilhafter ist? Ich möchte natürlich vermeiden, dass die Anlage durch zu geringen Durchfluss in einen ineffizienten Bereich rutscht oder die Schutzfunktionen auslöst. Mir geht es primär um die Effizienz der Wärmequelle. Bringt es messbar etwas, die Leistung hier dynamisch an die Verdichterfrequenz anzupassen, oder ist das bei meiner älteren Anlage eher Spielerei? Bin gespannt auf eure fachliche Einschätzung dazu.

Markus S. · 13.10.2026, 05:01

Hallo Thomas, als SHK-Meister kann ich dir dazu eine klare Einschätzung geben. Eine Spreizung von 4 Kelvin auf der Sole-Seite ist ein absolut gesunder Wert, den die meisten Hersteller für den optimalen Betrieb vorsehen. Wenn du die Pumpenleistung nun drastisch drosselst, erhöhst du zwar die Spreizung, riskierst aber, dass der Wärmetauscher in der Wärmepumpe aufgrund des schlechteren Wärmeübergangs vereist oder zumindest an Effizienz verliert. Die Energieeinsparung durch eine dynamische Anpassung ist bei älteren Geräten meist eher vernachlässigbar, da die elektronischen Umwälzpumpen in der Regel sowieso schon sehr stromsparend arbeiten. Ich rate dir dringend davon ab, hier ohne genaue Kenntnis der Kennlinien des Wärmetauschers zu experimentieren. Gemäß VDI 4645 sollte die Anlage innerhalb der Herstellervorgaben bleiben, um die Betriebssicherheit nicht zu gefährden. Bleib bei den 4 Kelvin, das ist ein bewährter Kompromiss aus Betriebssicherheit und Effizienz.

Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner
Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Durchflussmengenmesser für MAM Wärmepumpen MAM-4/6/8/10**

Dieser Durchflussmengenmesser ermöglicht eine präzise Überwachung der Volumenströme, um die optimale Pumpenleistung und Spreizung im Teillastbetrieb Ihrer Wärmepumpe effizient und sicher einzustellen.

149,70 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen

Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen

Zur Optimierung der Spreizung auf der Primärseite ist die Kontrolle des Durchflusses essenziell, um die Effizienz der Wärmepumpe zu steigern und einen stabilen Betriebszustand zu gewährleisten.

120,95 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt
KlimaCorner
Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9

Ein exakter Heizkreisfühler unterstützt bei der Überwachung der Systemtemperaturen, was für eine genaue Abstimmung der Pumpenhydraulik und eine effiziente Energieausnutzung im Teillastbetrieb erforderlich ist.

70,00 €

inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten

sofort verfuegbar

Zum Produkt

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.

Zurück zur Foren-Übersicht