Moin Leute, ich habe meine Wärmepumpe im Herbst auf dem Fundament im Garten platziert und auf professionellen Gummischwingungsdämpfern verschraubt. Das klappt eigentlich gut, aber bei tiefen Außentemperaturen und hoher Last überträgt sich ein leichtes, aber wahrnehmbares Dröhnen durch das Erdreich direkt auf die Bodenplatte des Hauses. Man hört das besonders nachts im Schlafzimmer sehr deutlich. Ich habe schon überlegt, das Fundament vom Haus zu entkoppeln, aber das Kind ist nunmal in den Brunnen gefallen. Die Dämmung der Leitungen ist fachgerecht ausgeführt, das kann es also nicht sein. Was meint ihr: Bringt es was, die Gummifüße gegen diese speziellen Feder-Schwingungsdämpfer auszutauschen, oder muss ich den Bereich um das Fundament komplett ausschachten und mit Sand füllen, um den Schallweg im Boden zu unterbrechen? Bin für jeden Tipp dankbar, bevor meine Nachbarn anfangen sich zu beschweren. Das Ganze nervt mich als Eigenheimbesitzerin schon ziemlich, zumal die Anlage ansonsten echt leise ist.
Vibrationen der Außenwand: Monoblock auf Gummipuffern reicht nicht?
Hallo Sabine, das Problem kenne ich nur zu gut. Wenn das Fundament starr mit dem Boden verbunden ist und dieser wiederum Körperschall perfekt leitet, helfen Gummipuffer oft nur gegen hochfrequente Vibrationen. Bei tiefen Frequenzen unter 50 Hertz, wie sie bei Kältekreis-Verdichtern unter Volllast entstehen, wirken diese Puffer leider oft wie ein fester Körper. Ich empfehle Ihnen dringend den Umstieg auf Feder-Schwingungsdämpfer mit einer ausreichend niedrigen Eigenfrequenz. Diese können die niederfrequenten Schwingungen physikalisch deutlich besser vom Boden entkoppeln als herkömmliche Elastomer-Lösungen. Ein Ausschachten wäre die letzte Konsequenz und ist bautechnisch extrem aufwendig, da Sie auch die Kapillarbrechung im Untergrund unterbrechen müssten.
Danke für die schnelle Antwort, Markus! Das mit den Federdämpfern klingt logisch. Kann ich die einfach gegen die alten Gummifüße austauschen, oder muss die Anlage dafür komplett vom Fachbetrieb neu eingemessen werden? Die Wärmepumpe steht ja korrekt in Waage und die Leitungen sind laut VDI 4645 spannungsfrei verlegt. Ich möchte ungern riskieren, dass durch die Federn mehr Bewegung in die Anschlüsse kommt und mir die Verbindungen irgendwann undicht werden.
Als SHK-Meister rate ich hier zur Vorsicht. Sabine, Sie sollten unbedingt prüfen, ob die flexible Anbindung der Kälteleitungen oder der Wasseranschlüsse diese Schwingungen durch mechanische Spannung weiterleitet. Selbst bei fachgerechter Installation kann eine starre Rohrführung die Dämpfung am Gerät komplett zunichtemachen. Wenn das Rohr starr ist, wandert der Schall eins zu eins in die Hauswand. Prüfen Sie auch die Mindestabstände gemäß Ihrer Montageanleitung. Oft bilden sich durch ungünstige Windströmungen oder Druckverhältnisse bei tiefen Temperaturen Resonanzen im Gehäuse. Feder-Dämpfer sind eine gute Idee, aber achten Sie auf eine exakte Lastverteilung. Wenn die WP nicht gleichmäßig federt, schaukelt sich das System auf, was die Mechanik langfristig eher belastet als schont.
Ich habe bei meiner Anlage damals das Fundament nachträglich mit einer XPS-Dämmplatte vom Boden getrennt, indem ich mit einer Betonsäge einen Schnitt um das Fundament gezogen habe. Das war eine staubige Angelegenheit, aber seitdem ist Ruhe. Die Federn alleine haben bei mir nicht gereicht, da mein Fundament sehr massiv ausgeführt war und quasi als Resonanzkörper im Erdreich wirkte. Schauen Sie sich mal die Kennlinien der Federdämpfer genau an. Sie müssen auf das Gewicht der WP abgestimmt sein, sonst bringen die gar nichts. Wenn die Dämpfer zu hart sind, schwingt es weiter, wenn sie zu weich sind, wandert das Gerät bei Windlast. Eine exakte Berechnung der statischen Last pro Fuß ist hier unumgänglich.
Das mit dem Sägeschnitt klingt nach einer radikalen, aber effektiven Lösung, Stefan. Danke! Das würde den Schallweg im Boden definitiv unterbrechen. Bevor ich aber schweres Gerät miete, werde ich es wohl wirklich mit hochwertigen, lastgerechten Federdämpfern versuchen. Ich lasse mir vom Hersteller die passenden Werte für mein Modell geben und messe die statische Last pro Fuß vorher genau nach. Wenn das nicht hilft, muss ich wohl doch in den sauren Apfel beißen und den Bereich um das Fundament freilegen.
Ein wichtiger Hinweis noch zum rechtlichen Kontext: Achten Sie darauf, dass bei solchen Umbauten die Vorgaben des GEG und gegebenenfalls die Auflagen Ihrer BEG-Förderung gewahrt bleiben. Wenn Sie eigenhändig an den Dämpfern arbeiten, verändern Sie zwar nicht den Kältekreis, aber Sie greifen in die Aufstellungssituation ein. Dokumentieren Sie die Änderungen gut, falls es später wegen Geräuschemissionen zum Streit mit den Nachbarn kommt. Die TA Lärm ist hier das Maß der Dinge. Bei einem nächtlichen Dröhnen sind die Grenzwerte sehr streng. Es ist gut, dass Sie sich jetzt darum kümmern, bevor eine offizielle Messung durch das Ordnungsamt gefordert wird. Viel Erfolg beim Umbau, die Lösung mit den Federdämpfern ist für den Anfang definitiv der richtige und vor allem wirtschaftlich sinnvollste Weg.
Passende Produkte aus unserem Shop

KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm
Diese Aufstellbalken ermöglichen eine stabilere und entkoppelte Basis für Ihre Wärmepumpe, was helfen kann, die Vibrationen effizienter vom Boden zu isolieren als einfache Gummifüße.
76,41 €

DECOCLIM Verkleidung von Klimaanlagen
Eine Schallschutzverkleidung kann dazu beitragen, den abgestrahlten Körperschall und die Luftschallemissionen der Wärmepumpe zu reduzieren, wodurch das wahrnehmbare Dröhnen im Innenraum spürbar gedämpft werden kann.
381,16 €

Daikin Standkonsole SKS | EKMST1
Durch die Nutzung einer professionellen Standkonsole zur erhöhten Aufstellung der Außeneinheit kann eine bessere mechanische Entkopplung vom direkten Bodenkontakt erreicht werden, was Vibrationen mindert.
762,36 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.