Guten Tag, bei meiner aktuellen Installation einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit externem Brauchwasserspeicher stehe ich vor der Frage der korrekten Ansteuerung der Zirkulationsleitung. Die Steuerung meiner WP bietet zwar einen Ausgang für die Zirkulation, allerdings möchte ich diesen im Bestand eigentlich über eine externe Zeitschaltuhr mit Anbindung an das Smarthome steuern. Ich frage mich, ob die WP die Zirkulation zwingend selbst regeln muss, um das Zeitfenster der WW-Bereitung zu optimieren. Wenn die Zirkulation läuft, zieht sie mir ja kontinuierlich Wärme aus dem Speicher, was die Wärmepumpe dann wieder ausgleichen muss. Habt ihr die Zirkulation direkt an der WP oder separat hängen? Es geht mir primär darum, unnötige Taktzyklen durch die Zirkulation zu vermeiden, besonders wenn die Außentemperaturen nachts jetzt deutlich fallen. Hat jemand von euch eine intelligente Steuerung implementiert, die den Rücklauf der Zirkulation überwacht oder nur bei Anwesenheit freigibt? Bin für jeden praxiserprobten Hinweis zur Optimierung dankbar.
Anschluss der Zirkulationspumpe an die Wärmepumpe – Logikfragen
Hallo Dieter, als SHK-Meister rate ich dir dringend davon ab, die Zirkulation entgegen der Herstellervorgabe autark zu betreiben, wenn die Wärmepumpe dies explizit steuern kann. Die modernen Regelungen berücksichtigen bei der Ansteuerung meist nicht nur Zeitfenster, sondern auch die Speichertemperatur und die Ladegeschwindigkeit. Wenn du das extern über das Smarthome regelst, riskierst du, dass die Pumpe die Temperaturschichtung im Speicher massiv stört. Zudem musst du bei der Legionellenprävention gemäß DVGW W 551 aufpassen. Wenn deine externe Steuerung die Zirkulation so weit einschränkt, dass die Mindesttemperaturen im Rücklauf der Zirkulationsleitung nicht mehr erreicht werden, läufst du in ein hygienisches Risiko. Die WP-Steuerung kennt den Status der WW-Bereitung und kann die Zirkulation bei einer thermischen Desinfektion aktiv mit einbinden. Das solltest du bei deiner Planung unbedingt berücksichtigen.
Danke Markus für den wichtigen Hinweis auf die Hygiene. Das hatte ich tatsächlich etwas unterschätzt. Mein Ziel war primär die Vermeidung von Taktzyklen durch die nächtliche Auskühlung. Wenn die Zirkulation nachts läuft, kühlt der Speicher trotz Dämmung über die Rohrleitungen aus, was die WP morgens unnötig früh zum Aufheizen zwingt. Wie handhaben das denn andere hier? Lässt ihr die Zirkulation wirklich 24/7 zu oder gibt es einen goldenen Mittelweg? Vielleicht über eine Kombination aus Smarthome-Präsenzerkennung und der Freigabe durch die WP-Steuerung? Ich möchte nur verhindern, dass der Speicher unnötig Energie verliert, während wir schlafen.
Hallo Dieter, bei uns im Neubau habe ich das über eine smarte Steckdose in Kombination mit einem Anlegefühler am Zirkulationsrücklauf gelöst. Wenn die Temperatur am Rücklauf unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, wird die Zirkulation kurz aktiviert, aber nur innerhalb des von uns definierten Zeitfensters. Das spart im Vergleich zum Dauerbetrieb enorm viel Strom, da die Pumpe oft stundenlang stillsteht. Die Regelung der Wärmepumpe habe ich so konfiguriert, dass sie das WW-Fenster auf die Mittagszeit legt, wenn die PV-Anlage Strom liefert. So wird der Energieverlust durch die Zirkulation quasi durch solaren Ertrag kompensiert. Für mich ist das der beste Kompromiss aus Komfort und Effizienz, ohne die Hygienevorschriften komplett zu ignorieren. Das hat auch bei der Abnahme durch unseren Energieberater keinerlei Probleme bereitet.
Ehrlich gesagt, Dieter, vergiss die Zirkulationspumpe ganz. In meinem Haus habe ich die Zirkulation nach dem letzten Umbau komplett stillgelegt und stattdessen eine dezentrale Brauchwasserstation mit kleineren Leitungsquerschnitten installiert. Das spart nicht nur Strom für die Pumpe, sondern reduziert auch die massiven Wärmeverluste in den Leitungen, die man oft unterschätzt. Warum versucht ihr alle, ein ineffizientes System durch noch komplexere Steuerungen zu retten? Die VDI 4645 betont ja gerade den hydraulischen Abgleich und die Effizienz. Wenn du die Zirkulation doch behalten willst, dann steuere sie über einen Taster im Bad, der die Pumpe für drei Minuten laufen lässt, bevor man duschen geht. Das ist die effizienteste Methode, um die Leitung warm zu bekommen, ohne den Speicher ständig umzuwälzen.
Thomas, der Ansatz mit der Tastersteuerung ist natürlich charmant, allerdings für meine Bestandsinstallation mit der Leitungsverlegung in der Betondecke kaum noch umsetzbar. Ich werde jetzt wohl den Weg gehen, den Sandra vorgeschlagen hat, und die Steuerung über eine Temperaturdifferenz am Rücklauf limitieren, aber die Freigabe der Wärmepumpe als übergeordnetes Sicherheitsnetz bestehen lassen. So kann die WP das Zeitfenster für die Warmwasserbereitung priorisieren und die Zirkulation darf nur arbeiten, wenn der Speicher auch wirklich genügend Puffer hat. Danke an alle für den Input, das hilft mir sehr bei der Programmierung der Logikbausteine im Smarthome.
Passende Produkte aus unserem Shop

Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid
Präzise Sensorik ist entscheidend für eine optimierte Warmwasserbereitung und hilft dabei, die Laufzeiten der Zirkulationspumpe korrekt mit der Wärmepumpensteuerung abzustimmen, um unnötige Taktzyklen zu vermeiden.
77,97 €

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9
Dieser Heizkreisfühler unterstützt die exakte Temperaturüberwachung im System, wodurch die Wärmepumpe sensibler auf Wärmeverluste durch die Zirkulation reagieren und Taktvorgänge besser nach Bedarf regeln kann.
70,00 €

Kältemittelleitung Kupferrohr isoliert 1/2" (12,70mm) für Klimaanlagen | Wärmepumpen, verschiedene Längen
22,37 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.