Guten Tag zusammen. Ich stehe aktuell vor einer Herausforderung bei der Parametrierung meiner neuen Luft-Wasser-Wärmepumpe. Wir betreiben die Anlage in Verbindung mit einer PV-Anlage und nutzen das Smart-Grid-Signal zur Anhebung der Warmwassertemperatur bei Überschuss. Nun stellt sich mir die Frage, wie die Steuerung mit der Legionellen-Schutzfunktion interagiert, wenn bereits durch solare Erträge eine hohe Temperatur im Speicher erreicht wurde. Eigentlich sollte die Anlage die thermische Desinfektion automatisch unterdrücken, wenn die Soll-Temperatur schon überschritten wurde. Leider scheint meine Regelung bei einem externen Ansteuerungssignal die Zeitintervalle der Legionellen-Schaltung neu zu starten. Hat jemand von euch Erfahrungen, ob dies eine reine Einstellungssache ist oder ein logischer Fehler in der Software meiner Steuerungseinheit vorliegt? Über einen fachlichen Austausch oder hilfreiche Tipps zur Konfiguration der Priorisierung bei PV-geführten Speichern wäre ich sehr dankbar. Ich möchte vermeiden, dass die Heizpatrone unnötig Energie zieht, obwohl der Speicher eigentlich schon heiß genug ist.
Legionellen-Schutzfunktion bei PV-Überschuss
Hallo Markus, das ist ein klassisches Problem bei vielen Wärmepumpen-Regelungen der ersten Generation von Smart-Grid-Ready-Systemen. Nach der VDI 4645 und geltenden hygienischen Anforderungen muss der Speicher für eine thermische Desinfektion zwar periodisch hohe Temperaturen erreichen, aber bei PV-Überschuss greift hier oft die Prioritätenlogik der Steuerung zu kurz. Wenn die Anlage den externen Befehl als Startsignal für den gesamten Aufbereitungsprozess interpretiert, werden die internen Zeitgeber der Legionellenschaltung bei manchen Herstellern tatsächlich hart zurückgesetzt. Ich habe das bei meinen Projekten oft so gelöst, dass wir die Anhebung über den SG-Ready-Kontakt nicht direkt in die Trinkwasser-Logik einspeisen, sondern über eine externe PV-geführte Schaltuhr oder ein Smart-Home-Gateway lösen. So kann man die thermische Desinfektion temporär sperren oder auf einen festen Zeitpunkt legen, der nicht mit der solaren Ertragsphase kollidiert. Prüfen Sie einmal in der erweiterten Konfiguration, ob Ihre Steuerung einen Eingangsparameter für das Sperren der Legionellenschaltung bei Überschreiten einer Hysterese-Schwelle besitzt. Oft liegt es nicht an der Hardware, sondern an der fehlerhaften Zuweisung der Logikprioritäten im Servicemenü.
Passende Produkte aus unserem Shop

Daikin Speicherfühler SF 141067 für Altherma R W /3 R W / 3 H HT W und R Hybrid
Ein präziser Speicherfühler ist essenziell, damit die Steuerung die korrekte Ist-Temperatur erfasst und die Legionellen-Schutzfunktion bei bereits hohen solaren Temperaturen korrekt unterdrücken kann.
77,97 €

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9
Dieser Heizkreisfühler ermöglicht eine genaue Temperaturüberwachung, um die Interaktion zwischen PV-Überschussanhebung und thermischer Desinfektion innerhalb der Regelung Ihrer Wärmepumpe exakt zu koordinieren.
70,00 €

DAIKIN E-Pac Umschalteinheit EKHY3PART2
Diese Umschalteinheit unterstützt die korrekte Steuerung der Warmwasserbereitung und hilft dabei, die Anlagenparameter für eine intelligente Einbindung des PV-Überschusses sowie den Legionellenschutz zu optimieren.
277,89 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.