Servus zusammen! Mein Projekt für diesen Herbst ist die Anbindung einer neuen Monoblock-Wärmepumpe an mein bestehendes Heizungsnetz. Das Problem ist, dass mein altes System fast komplett aus Kupferrohren besteht, während die Anschlüsse der Wärmepumpe teils aus Aluminiumlegierungen oder anderen beschichteten Materialien gefertigt sind. Ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass es hierbei zu elektrochemischer Korrosion kommen kann, wenn das Heizungswasser nicht ideal aufbereitet ist. Ist der Einbau eines Plattenwärmetauschers zur Systemtrennung bei einer solchen Mischinstallation wirklich zwingend erforderlich, oder reicht ein entsprechender Korrosionsschutzinhibitor im Heizwasser aus? Ich möchte den Wirkungsgrad durch den zusätzlichen Wärmetauscher ungern unnötig verschlechtern, habe aber auch keine Lust auf durchkorrodierte Stellen im System nach wenigen Jahren. Hat jemand von euch bei einer ähnlichen Konstellation schlechte Erfahrungen gemacht oder läuft das bei euch problemlos mit entsprechender Wasseraufbereitung nach VDI 2035? Ich freue mich über eure Einschätzungen.
Notwendigkeit einer Systemtrennung bei Kupfer-Alu-Mischinstallation
Hallo Thomas, als SHK-Meister rate ich Ihnen hier ganz klar zur Systemtrennung mittels Plattenwärmetauscher. Die elektrochemische Spannungsreihe ist physikalisch vorgegeben, und bei Mischinstallationen Kupfer und Aluminium im gleichen Kreislauf riskieren Sie ohne Trennung massive Korrosionsschäden, die weit über das hinausgehen, was ein Inhibitor abfangen kann. Die VDI 2035 gibt zwar Richtlinien für die Wasserbeschaffenheit vor, aber das Risiko eines Bauteilversagens an der Wärmepumpe ist bei einem so teuren Gerät einfach zu hoch. Zudem verlieren Sie bei einem Schaden durch Korrosion jegliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Hersteller der Wärmepumpe. Ein fachgerecht ausgelegter Wärmetauscher mit geringem Druckverlust beeinträchtigt den Wirkungsgrad zwar minimal, ist aber die einzig sichere Lösung für eine langlebige Anlage nach aktuellem Stand der Technik.
Danke Markus für die deutliche Einschätzung! Das mit der Gewährleistung ist natürlich ein starkes Argument, das ich so noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Wenn ich jetzt einen Wärmetauscher einbaue, wie sieht das dann mit der BEG-Förderung aus? Muss ich bei der hydraulischen Einbindung durch die zusätzliche Komponente mit dem hydraulischen Abgleich nach VDI 4645 besonders aufpassen, damit die Pumpe nicht gegen zu viel Widerstand arbeitet? Ich möchte natürlich vermeiden, dass meine Arbeitszahl durch den zusätzlichen Widerstand im Keller verschlechtert wird. Hast du einen Tipp, worauf ich bei der Dimensionierung des Wärmetauschers achten sollte, um den Temperaturhub so gering wie möglich zu halten?
Hi Thomas, ich habe das bei meiner Anlage vor zwei Jahren auch so gemacht. Ich habe einen überdimensionierten Plattenwärmetauscher genommen, um den Druckverlust so niedrig wie möglich zu halten. Die Spreizung ist bei mir minimal, das merke ich im laufenden Betrieb kaum. Mein Tipp: Schau dir die Datenblätter des Wärmetauschers genau an und achte darauf, dass der Durchflusswiderstand bei deiner geplanten Pumpenleistung passt. Den hydraulischen Abgleich habe ich danach selbst durchgeführt. Wichtig ist, dass die Primärseite zur Wärmepumpe hin sauber getrennt bleibt. Mit Frostschutz auf der Außenseite hast du dann auch bei einem Stromausfall keine Sorgen mehr, dass dir die Leitungen im Winter einfrieren. Für mich war das die beste Entscheidung, um ruhig schlafen zu können.
Hallo zusammen, ich sehe das ein wenig abwägender. Die Systemtrennung ist zwar sicherheitstechnisch das Optimum, aber man sollte die Kosten und den Mehraufwand bei der Anlagentechnik nicht unterschätzen. Wenn das System vernünftig gespült und gemäß VDI 2035 aufbereitet wird, fahren viele Anlagen jahrelang störungsfrei ohne einen Wärmetauscher. Wichtig ist hier eine regelmäßige Überprüfung des pH-Wertes und der Leitfähigkeit. Wenn man sich gegen die Trennung entscheidet, muss man aber zwingend einen hochwertigen Schlamm- und Magnetitabscheider verbauen, um die Partikel aus dem System zu filtern, die sonst erst recht die Korrosion fördern würden. Man sollte sich bewusst sein, dass dies eine individuelle Entscheidung zwischen technischem Perfektionismus und wirtschaftlicher Effizienz ist.
Kurz und knapp: Bau den Wärmetauscher ein. Alles andere ist bei der Kombination von Kupfer und Alu ein Glücksspiel, bei dem du bei einem Defekt nach drei Jahren garantiert verlierst. Die Kosten für den Wärmetauscher sind im Verhältnis zur gesamten Investitionssumme für die Wärmepumpe und die Installation zu vernachlässigen. Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn schon zu viele korrodierte Wärmetauscher gesehen, weil Leute an der falschen Stelle gespart haben. Der hydraulische Abgleich nach VDI 4645 ist ohnehin Pflicht, da spielt die zusätzliche Komponente kaum eine Rolle, wenn man sie bei der Auslegung der Umwälzpumpe mit einrechnet. Investiere in die Trennung, dann hast du über Jahrzehnte Ruhe und ein technisch einwandfreies System.
Passende Produkte aus unserem Shop

DAIKIN E-Pac Umschalteinheit EKHY3PART2
Diese Umschalteinheit kann in komplexen Anlagenkonfigurationen dazu beitragen, verschiedene hydraulische Bereiche effizient zu trennen und die Systemanbindung der Wärmepumpe an bestehende Kupferleitungen technisch sicher umzusetzen.
277,89 €

MundoClima Wärmepumpe MAM-14-V10T - 12,4|14,5 kW Kühlen|Heizen
Dieser Monoblock bietet eine effiziente Wärmelösung. Bei der Anbindung an Kupferrohre empfiehlt sich hier die Prüfung einer Systemtrennung mittels Wärmetauscher, um elektrochemische Korrosion dauerhaft zu vermeiden.
5.908,95 €

Daikin Altherma 3 M Monoblock-Wärmepumpe EBLA08E3V3 - 8,0 kW Heizen
Die leistungsstarke Monoblock-Einheit erfordert eine fachgerechte hydraulische Integration. Zur Vermeidung von Mischinstallationen mit Kupferrohren ist eine systemtrennende Komponente für den langfristigen Schutz der Anlage oft sinnvoll.
8.436,62 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.