Guten Tag zusammen. Ich plane derzeit die Umrüstung meines Altbaus mit einer Heizlast von rund 18 kW. Da ich gerne beim bewährten Monoblock-Prinzip bleiben möchte, spiele ich mit dem Gedanken, zwei baugleiche 9 kW Geräte in Kaskade zu schalten, statt ein einziges, massives Gerät zu installieren. Dies würde mir die Montage der schweren Einheiten im Garten erleichtern und bietet eine gewisse Redundanz, falls ein Kompressor ausfällt. Technisch gesehen stellt sich mir nun die Frage nach der hydraulischen Anbindung. Wie kopple ich die beiden Vorläufe am effizientesten, um Schwingungen in der Verrohrung zu minimieren und einen sauberen Volumenstrom am gemeinsamen Puffer zu erreichen? Muss ich bei der elektronischen Steuerung der Kaskadierung zwingend auf herstellerspezifische Schnittstellenmodule setzen oder gibt es hier universelle Lösungen? Über Ratschläge von Fachkollegen oder erfahrenen Selbsteinbauern bezüglich der Weichenschaltung bei Kaskaden wäre ich sehr dankbar. Ich möchte sicherstellen, dass die Effizienz in der Übergangszeit nicht durch unnötiges Takten der beiden Geräte leidet.
Kaskadierung zweier Monoblock-Wärmepumpen im Altbau
Hallo Markus, das ist ein spannendes Projekt. Als SHK-Meister sehe ich Kaskadenlösungen bei Altbauten mit hohen Heizlasten durchaus positiv, besonders wegen der Redundanz. Rein hydraulisch empfehle ich dir dringend eine Tichelmann-Anbindung der beiden Monoblöcke, um gleiche Widerstände in den Zuleitungen zum gemeinsamen Puffer zu gewährleisten. Das minimiert Schwingungen massiv und sorgt für einen gleichmäßigen Massenstrom. Zur Steuerung: Bitte verlasse dich bei 18 kW Gesamtleistung nicht auf Bastellösungen. Nutze für die Kaskadierung unbedingt das herstellerspezifische Kaskadenmodul. Nur so stellst du sicher, dass die Geräte nicht gegeneinander ankämpfen und die Laufzeiten optimal verteilt werden. Das verhindert das von dir befürchtete Takten in der Übergangszeit. Vergiss zudem nicht den hydraulischen Abgleich nach VDI 4645, der ist für die BEG-Förderung ohnehin obligatorisch.
Servus Markus! Ich habe bei mir im Altbau genau das Gleiche durchgezogen, allerdings mit zwei 7 kW Geräten. Kann Thomas nur zustimmen: Die Tichelmann-Verrohrung ist Pflicht, sonst hast du an einem Gerät permanent einen schlechteren Durchfluss. Ich habe bei mir eine hydraulische Weiche eingebaut, damit die Pumpen der Monoblöcke nicht gegen die Heizkreispumpe im Haus arbeiten. Das läuft absolut geschmeidig und stört auch nachts nicht durch Rohrgeräusche. Ein kleiner Praxistipp von meiner Seite: Achte penibel auf die elektrische Absicherung. Da du als Selbsteinbauer tätig bist, lass den finalen Anschluss unbedingt von einem Elektriker abnehmen, sonst kriegst du bei der Inbetriebnahme und Versicherung Probleme. Die Kältemittelleitungen fallen bei Monoblöcken ja weg, aber die Elektrik ist bei zwei Geräten plus Steuerung nicht zu unterschätzen. Viel Erfolg beim Projekt!
Passende Produkte aus unserem Shop

Mitsubishi Electric 2x Pufferspeicher Heizkreisfühler PAC-TH011E - THW6-9
Für die effiziente Steuerung und Anbindung der zwei Wärmepumpen an einen gemeinsamen Pufferspeicher ist dieser Heizkreisfühler notwendig, um den Volumenstrom präzise und systemübergreifend zu regeln.
70,00 €

KlimaCorner Wärmepumpen Modul Zubehör - Aufstellbalken 3er Set 600 mm
Diese Aufstellbalken sorgen für eine schwingungsentkoppelte und stabile Montage der zwei Monoblock-Einheiten, was die mechanische Belastung der Verrohrung bei einem Kaskadensystem im Garten maßgeblich reduziert.
76,41 €

Mitsubishi Electric PUHZ-SW100YAA Wärmepumpe Split Außengerät mit 10,0 kW Heizleistung
4.596,59 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.