Hallo Leute, ich heize jetzt den ersten richtigen Herbstmonat mit meiner Luft-Luft-Wärmepumpe. Das Ding arbeitet echt effizient, aber ich habe ein kleines Problem mit der Steuerung bei sonnigem Wetter. Sobald die Sonne mittags voll auf meine großen Südfenster knallt, heizt sich das Wohnzimmer stark auf, obwohl die Wärmepumpe eigentlich noch im Heizmodus ist. Die Automatik der Anlage reagiert leider viel zu träge auf diese internen Wärmegewinne. Habt ihr eure Heizkurve für solche Übergangstage eher flacher eingestellt, oder arbeitet ihr mit einer manuellen Absenkung, wenn ihr seht, dass die Sonne rauskommt? Ich würde das Ganze gerne irgendwie automatisieren, ohne direkt ein komplexes Smart-Home-System dazwischenschalten zu müssen. Es ist echt nervig, wenn das Gerät gegen die Sonne anarbeitet und ich am Ende Fenster aufreißen muss. Bin für jeden Tipp dankbar, wie ihr das bei euren Split-Geräten regelt, damit die Temperatur im Raum halbwegs stabil bleibt.
Heizkurve bei Luft-Luft-WP: Einfluss durch solare Gewinne
Hallo Jens, das Problem ist bei Luft-Luft-Systemen leider bauartbedingt. Da diese Geräte meist direkt über die Lufttemperatur im Raum regeln, erkennen sie solare Gewinne erst, wenn der Sollwert bereits überschritten ist. Als SHK-Meister rate ich Ihnen, prüfen Sie erst einmal die Platzierung des Raumtemperaturfühlers. Hängt dieser in der Nähe des Fensters oder in einer Zone, die direkt von der Sonne angestrahlt wird? Eine Verlagerung kann hier oft Wunder wirken. Zudem ist eine zu steile Heizkurve bei Luft-Luft-Wärmepumpen oft kontraproduktiv. Versuchen Sie einmal, die Parallelverschiebung der Kurve leicht nach unten zu korrigieren. Eine flachere Einstellung sorgt dafür, dass die Pumpe nicht bei jedem kleinen Temperaturabfall sofort mit voller Leistung dagegenhält. Das spart zudem Strom und schont den Kompressor im Sinne einer langen Lebensdauer nach VDI 4645.
Hi Jens, ich kenne das Phänomen nur zu gut! Wir haben bei uns im Neubau einfach die Automatik-Funktion der Klimageräte etwas ausgetrickst. Da wir keine Lust auf teure Smart-Home-Bastellösungen hatten, nutzen wir die integrierte Zeitprogrammierung der Fernbedienungen. Wir senken die Zieltemperatur einfach in den Stunden, in denen die Sonne am stärksten auf die Südseite scheint, um zwei Grad ab. Das ist zwar keine Echtzeit-Regelung, aber es funktioniert erstaunlich gut, um ein Überhitzen zu vermeiden. Klar, man muss im Frühjahr und Herbst mal an der Uhr drehen, aber man gewöhnt sich schnell dran. Seit wir das so machen, läuft die Anlage viel ruhiger und wir müssen definitiv nicht mehr lüften, um die Wärme rauszulassen. Probiere das doch mal aus, bevor du an der komplexen Heizkurven-Programmierung verzweifelst.
Danke für die Tipps! Markus, der Fühler hängt tatsächlich etwas ungünstig. Ich werde mal versuchen, ihn Richtung Flur zu versetzen, wo weniger direkte Einstrahlung herrscht. Die Idee mit der flacheren Kurve werde ich ebenfalls angehen, da hast du recht – aktuell schießt die Anlage bei Sonnenschein immer sofort auf Anschlag. Sabine, dein Ansatz mit der Zeitsteuerung klingt sehr pragmatisch. Ich werde das für die Übergangszeit mal testen und die Zieltemperatur mittags manuell leicht drosseln. Das ist eine kostengünstige Lösung, die genau meinen Anforderungen entspricht. Wenn das den Komfort stabilisiert, reicht mir das völlig aus, ohne gleich die ganze Regelungstechnik umbauen zu müssen. Bin gespannt, wie sich das auf den Energieverbrauch im nächsten Monat auswirkt.
Passende Produkte aus unserem Shop
![[Paket] MundoClima Monoblock Wärmepumpen-SET MUAMR-08-H14 - FISH S15 200X - 7,45|8,40 kW Kühlen|Heizen](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/710/full/1642.jpg)
[Paket] MundoClima Monoblock Wärmepumpen-SET MUAMR-08-H14 - FISH S15 200X - 7,45|8,40 kW Kühlen|Heizen
Dieses Monoblock-System bietet neben einer effizienten Heizfunktion auch eine Kühloption, um bei starker Sonneneinstrahlung und Überhitzung der Räume aktiv für ein angenehmeres Innenraumklima zu sorgen.
5.035,00 €

MundoClima Wärmepumpe wasserführend MUENR-12-H12 - 11,60|12,50 kW Kühlen|Heizen
Diese Wärmepumpe verfügt über eine integrierte Kühlfunktion. Sie hilft dabei, solare Wärmegewinne in der Übergangszeit auszugleichen, indem sie bei Bedarf die Raumtemperatur senkt und reguliert.
5.884,73 €

Haier Monoblock Wärmepumpe HPM14-Nd2 - 14,0|14,0 kW Kühlen|Heizen inkl. Erstinbetriebnahme
Durch die integrierte Kühlfunktion kann dieses Modell bei sonnigem Wetter die Raumtemperatur effektiv stabilisieren, wenn die Heizlast durch hohe solare Gewinne deutlich reduziert ist.
4.525,00 €
Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.