Guten Tag zusammen. Ich stehe derzeit vor einer Herausforderung bei der Umrüstung meines Bestandsbaus auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Die Anlage läuft seit zwei Wochen, aber die Wärmeverteilung in den oberen Stockwerken ist noch nicht optimal. Im EG habe ich Flächenheizung, in den Zimmern oben jedoch noch alte Typ-22 Radiatoren verbaut. Meine Sorge gilt der Restförderhöhe der internen Umwälzpumpe der Wärmepumpe. Bei der aktuellen Heizkurve muss ich den Durchfluss an den Heizkörpern deutlich erhöhen, damit die Rücklauftemperatur nicht zu schnell ansteigt und die WP taktet. Ich frage mich, ob die werksseitige Pumpe den notwendigen Volumenstrom überhaupt dauerhaft schafft, ohne in den Fehlerbereich der Leistungsaufnahme zu geraten. Hat jemand von euch Erfahrungswerte, ab welcher Grenze man zwingend auf eine externe zusätzliche Umwälzpumpe setzen sollte? Ich möchte den hydraulischen Abgleich sauber zu Ende bringen, bin mir aber unsicher, ob die internen Reserven für diesen Altbau wirklich ausreichen.
Durchflussmenge bei Radiatoren: Reicht die Restförderhöhe?
Hallo Markus, als SHK-Meister habe ich das Problem bei Umrüstungen ständig auf dem Tisch. Die internen Pumpen in den Monoblock-Wärmepumpen sind oft auf einen Nenndurchfluss bei idealer Spreizung ausgelegt, aber bei den hohen Druckverlusten von alten Typ-22 Radiatoren stößt man da schnell an die physikalischen Grenzen. Wenn die Pumpe ständig im oberen Drehzahlbereich läuft, steigt nicht nur der Stromverbrauch, sondern auch die Strömungsgeräusche nehmen unangenehm zu. Prüfen Sie bitte zuerst anhand des Pumpenkennlinienfeldes im Handbuch Ihres Geräts, bei welcher Förderhöhe die benötigte Volumenstrommenge noch abgedeckt ist. Wenn der berechnete Druckverlust des ungünstigsten Heizkreises inklusive Rohrnetz nahe am Limit liegt, ist eine externe Hocheffizienzpumpe samt hydraulischer Weiche oder Überströmventil unumgänglich. Denken Sie bei der Umrüstung auch an das GEG und die Anforderung für einen sauberen hydraulischen Abgleich nach Verfahren B, um die BEG-Förderfähigkeit sicherzustellen. Oft bringt ein Austausch der alten Thermostatventile gegen voreinstellbare Typen bereits den nötigen Widerstandsausgleich, den Sie zur Entlastung der internen Pumpe benötigen.
Passende Produkte aus unserem Shop
![[Paket] MundoClima Monoblock Wärmepumpen-SET-2-RLA - MAM16V10T - 15,9kW Heizen - 400V](https://cdn02.plentymarkets.com/yx6x9qu2fxqp/item/images/23549/full/26625.jpg)
[Paket] MundoClima Monoblock Wärmepumpen-SET-2-RLA - MAM16V10T - 15,9kW Heizen - 400V
Das Set bietet durch die aktive Rücklaufanhebung eine effiziente Lösung, um den geforderten Mindestdurchfluss in alten Radiatorsystemen sicherzustellen und ein Takten der Wärmepumpe wirksam zu unterbinden.
6.742,99 €

Durchflussmengenmesser für MUAMR und MUENR Wärmepumpen
Ein Durchflussmengenmesser ist essenziell, um die tatsächliche Durchflussmenge im System zu überwachen und zu prüfen, ob die Restförderhöhe für die vorhandenen Heizkörper ausreicht.
120,95 €

Möchten Sie antworten? Melden Sie sich an, um an der Diskussion teilzunehmen.